小弟做一15层商住楼,用水量为16m3/h,高位生活水箱8m3,城市自来水接入管管径DN100,请问地下泵房内需要生活蓄水池吗?只设一个5m3的吸水水箱可以吗?建设单位不希望用太大的水池。
小弟做一15层商住楼,用水量为16m3/h,高位生活水箱8m3,城市自来水接入管管径DN100,请问地下泵房内需要生活蓄水池吗?只设一个5m3的吸水水箱可以吗?建设单位不希望用太大的水池。
2楼
需要根据最高日用水量计算啊
回复
3楼
不需要生活蓄水池,现在有些地方允许水泵直接从管网中吸水,在不允许水泵直接从管网中吸水的地方,做一个1~2立方米的隔断水箱就可以了.
回复
4楼
DN100的进水管已经满足了水量要求了.可以利用管道泵进行加压到需要的楼层.统一压力下在需要的楼层进行减压就行了.
回复
5楼
生活给水绝大部分城市都是要做水池的...应该根据最高日用水量计算..一般取最高日用水量的20%到25%....估计15层的住宅5m3不够...
回复
6楼
谢谢各位。
按最高日用水量的25%,应该是30m3,在水泵房设一30m3不锈钢水箱,还是和消防蓄水池做在一起?(消防蓄水池500m3)
回复
7楼
生活用水设于不锈钢水箱,消防储水池另设。
回复