求助,10KV母线PT问题
weilixinok
weilixinok Lv.2
2008年11月18日 10:47:44
只看楼主

10KV母线PT如果是配置3只电压互感器,三相组合式电压表是否只能显示相电压(5.7KV)?如果电压表要显示10KV,是不是只有配置2只电压互感器,采用V-V接法才可以呢?请教各位大侠了

10KV母线PT如果是配置3只电压互感器,三相组合式电压表是否只能显示相电压(5.7KV)?如果电压表要显示10KV,是不是只有配置2只电压互感器,采用V-V接法才可以呢?请教各位大侠了
免费打赏
tnc
2008年11月18日 12:04:54
2楼
3只电压互感器,相和线电压都能显示
回复
lingxuct
2008年11月18日 12:06:13
3楼
一般10KV系统是中性点不直接接地系统,电压互感器(为了显示系统是否存在接地故障)要用三PT的Y/Y/开口Δ,这样,相电压和线电压都可以测量。
回复
sdwfcmj
2008年11月18日 13:07:13
4楼
一般PT柜仪表门上有四块表和一个转换开关,前三块表是相电压表,第四块表是线电压表,线电压表下面是线电压转换开关,型号是LW12-16/9.6912.2,如果是两段PT,某段PT柜仪表门上还需要配一个PT并列装置。10kV高压PT一般是按YY接法的,相电压和线电压都可以显示。
http://electricalhome.5d6d.com
回复
seraphao
2008年11月18日 13:41:12
5楼
三相五柱开口三角形.
回复
weilixinok
2008年11月19日 15:55:42
6楼
不好意思,请问4#楼,假如用的是一只三相组合式电压表(三相四线),电压表是否只能测出相电压呢?10KV母线电压,看到的仅5.7KV,这是正常的吗?我是新手,请教了。
回复

相关推荐

APP内打开