请教土暖气怎样安装循环泵?
klddyy0622
klddyy0622 Lv.2
2008年11月17日 15:07:40
来自于采暖供热
只看楼主

我家土暖气的安装是采用了高进高出的方式。装有三组暖气片,最远一组大概离炉子有十五米的距离。还有几处拐弯。不管炉子怎样烧,房间里都不是很暖和。有人建议安装个管道泵。有的说把管道泵安在炉子上方的进水口处。又有人说应该安在炉子附近的回水处。想请教在线的专家,因我家是高进高出的方式,管道泵应该安在哪最好,安多大功率的管道泵。谢谢急等!冻的上哟!:hug:

2008年11月17日 16:29:21
2楼
最好画个图过来看看.........................
在进口和在出口都可以.关键是定压点...
回复
zjh112275
2008年11月18日 11:27:55
3楼
先复核一下 炉子出力 再看看 炉子安装 问题 一般炉子的位置越低越好 有一个大的自然压差 如果没问题 再加大管径 一般土暖气 15米 没问题 不用加泵的
回复
yuerrixue
2008年11月20日 10:59:16
4楼
最好是装在回水上,而且要在水泵的出口装止回阀,
回复
qaz-88ws
2008年12月30日 20:33:40
5楼
买个100瓦的水泵装在 回水上就好了
回复
f_jg2003
2008年12月31日 10:20:12
6楼
这么小的系统不要装止回阀了。
系统型式不是很清楚,有没有简图?
回复
axinb1
2009年10月23日 14:47:01
7楼
装 在回水上,上水上,支管上都可以,主要看你的管道设计,泵,我们有高温的,冷热水都可以用




回复
axinb1
2009年10月23日 14:48:56
8楼
010-67940456
回复
mincuidangyuan
2009年11月01日 16:07:17
9楼
土暖气一般用的是常压的小锅炉,回水至炉内,由于炉子通大气,压力会变成零蛋,然后循环泵抽取炉内的水供给系统使用,不能装在回水处;
如果使用的是密封的锅炉则管道泵需要增设在回水,这个时候管道泵是顶水供给!分情况的
回复
qianweitz
2011年01月14日 17:05:31
10楼
1.由于是高进高出的走管形式(散热器比进出水管低),所以循环阻力大,不加循环泵是不行的。
2.循环泵应该安装在回水管上,补水斗与炉子之间的位置。温控器的感温头置于炉子出水口处。
3.四个散热器应该采用并联方式,不能串联,否则会增加循环阻力。
4.循环泵的功率以150瓦为宜。(要考虑高进高出的阻力大)
回复
qianweitz
2011年01月14日 17:13:08
11楼
循环泵装在回水管上的好处是:
1.回水管的水温低,对水泵寿命有好处;