求助!低温高湿的做法
yuanfen1100
2008年11月17日 14:18:42
来自于中央空调
只看楼主

现有一实验室大概40~50平米吧,要求温度15~27度,湿度80%正负5%,请教一下这样应采用什么样的机组,加湿应采用什么方式加湿.围护结构及吊顶为彩钢板温度是这个范围可调的,所以要以15度计算

现有一实验室大概40~50平米吧,要求温度15~27度,湿度80%正负5%,请教一下这样应采用什么样的机组,加湿应采用什么方式加湿.
围护结构及吊顶为彩钢板
温度是这个范围可调的,所以要以15度计算
免费打赏
crazy_123456
2008年11月18日 09:25:44
2楼
这个简单呀,一般冷却盘管机器露点可以做到11-12度的,再设置一点加热就到你要的温度了
回复
sean_you
2008年11月18日 15:00:01
3楼
LZ应该说清楚哪里的工程,是在严寒地区,还是在夏热冬暖地区?不同地区气象参数不同,处理方式也不一样的。而且你的这个温度范围也要说清楚,是冬季时候要求15度,还是夏季要求15度?80%的相对湿度用蒸汽加湿就可以。
回复