求助!低温高湿的做法
yuanfen1100
2008年11月17日 14:09:09
只看楼主

现有一实验室大概40~50平米吧,要求温度15~27度,湿度80%正负5%,请教一下这样应采用什么样的机组,加湿应采用什么方式加湿.围护结构及吊顶为彩钢板

现有一实验室大概40~50平米吧,要求温度15~27度,湿度80%正负5%,请教一下这样应采用什么样的机组,加湿应采用什么方式加湿.
围护结构及吊顶为彩钢板
免费打赏
yuanfen1100
2008年11月17日 14:11:47
2楼
补充一下,温度是这个范围可调的,所以要以15度计算
回复
swrsz
2008年11月17日 15:53:26
3楼
建议你采用喷雾加湿比较好!但一定要注意防止送风箱漏水,我前一次做过一个温度30-80度,湿度35-90%,全是可调,累死了!有事大家再探讨! swrsz@126.com
回复
yuanfen1100
2008年11月17日 16:20:44
4楼
老大,那你什么做的?温度80,湿度什么加到90呢?能把你的方案发我参考一下吗? weizhilin77@163.com
回复
sict005
2008年11月18日 10:55:28
5楼
喷雾?做±5?开玩笑吧。我在之前的公司,用瑞士AXAIR的高压微雾加湿器,管道压力8MPa,控制上分了5级,效果依然不理想,而且问题很多。
象LZ的情况,在80%这样的极端环境,喷雾的吸收情况极不理想,滴水问题会非常严重,空调箱长度要加长,还要加挡水的措施,做起来非常麻烦,而且如果不用纯水,喷头检修都烦死你了。再说了,这么小的空间,加湿量非常小,一个喷头多大的加湿量?一个就够了吧,怎么调节?高压泵变频控水量?那加湿量小的时候就不是雾了,成水滴了。蒸汽类加湿器是不二之选。
这个系统没什么特别的,主要是湿度要求高,风量比正常的系统大些,按正常的系统来设计就可以了。
回复
swrsz
2008年11月18日 11:19:26
6楼
呵呵 ,一家日本人企业,是用来做产品催化实验!
回复
yuanfen1100
2008年11月18日 11:19:37
7楼
冷媒不用考滤吗?普通的7度冷冻水可以吗?用直膨机会不会效果好一些呢?高温的冷风机施工又很麻烦(加加热加湿).如果用7度冷冻水,露点送风对控制有什么要求,控制逻辑是什么样的?
回复
feitu_1982
2008年11月20日 11:56:54
8楼
你怎么做的啊
温度80,湿度什么加到90呢?
能把你的方案发我参考一下吗?
feitu_1982@163.com
谢谢
回复
sict005
2008年11月20日 15:07:19
9楼
我觉得温度80℃,湿度90%应该不难做的,因为是要升温,所以风道的温度会高于室内,假设送风温差是5℃,那实际上风道的湿度只有74%左右,很好加的。假如是用干蒸汽的话会很容易加起来,因为这样的房间新风量会比较小,虽然空气在高温的时候加湿量会变得非常大,但是量少,不会很恐怖的。干蒸汽的一小时加几百公斤很容易。
回复