请教各位了..急
px8711
px8711 Lv.2
2008年11月17日 11:45:15
来自于建筑施工
只看楼主

2层梁板设计采用C30混凝土..但由于粗心..报料时报成了C35的..现在整层都已经捣完..老板不知道..我想知道这样问题应该不大吧,有人说改变强度等级需要重新配筋什么的...希望各位帮忙研究下[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 10:39 编辑 ]

2层梁板设计采用C30混凝土..但由于粗心..报料时报成了C35的..现在整层都已经捣完..老板不知道..我想知道这样问题应该不大吧,有人说改变强度等级需要重新配筋什么的...希望各位帮忙研究下

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 10:39 编辑 ]
免费打赏
wang3737
2008年11月17日 21:29:11
2楼
结构上,按道理受一定的影响因为设计计算时的混凝土强度直按C30考虑的,不过就这一点设计都有一定的余量,没事的放心吧
回复
xixitantian
2008年11月18日 09:36:47
3楼
设计按C30,实际按C35是没有问题的
如果实际施工比设计低一个强度等级,需要请设计人员复核(估计配筋会有点不够)
实际施工比设计高,只不过之间的差价有可能会让你施工的自己掏
对结构来说应该是略偏安全

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 10:40 编辑 ]
回复
hezhaoli05613
2008年11月18日 12:54:28
4楼
只是浪费了一点,对结构没什么大的影响;别让老板知道扣你工资奖金就行了!:lol
回复
px8711
2008年11月18日 15:34:35
5楼
我们偷偷的瞒着..应该没人知道 谢各位了
回复
wxw36211
2008年11月18日 23:16:59
6楼
没有问题,对配筋没有性影,因为砼强度等级提高对整体的楼板抗压强度提高,只要不是降低砼强度等级就好,这个时候就要请教设计院~~看看对配筋有没有影响~~对你的成本增加啦 ,别让经理知道,后果扣你工资
呵呵 ~~工作要细心哪··

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 10:41 编辑 ]
回复
jianyingc30
2008年11月19日 11:29:28
7楼
理论上讲,每个强度等级的砼都有最低配筋要求,以抵抗砼收缩应力。所以不是单纯的砼强度越高就越好。当强度过高,配筋不够时,同样会开裂。建议楼主最好还是算下配筋率,也当是学习。 另外你超用了水泥 这个是事实,得找个很好的理由向老板解释。呵呵 看你怎样圆滑了。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 10:42 编辑 ]
回复
seeye_ma
2008年11月24日 08:43:51
8楼

同意。楼主还是重新考虑下,别当没事了,谨慎为妙!
回复
feng200626
2008年11月24日 09:37:28
9楼
小子 我就是你老板 我说这个早家怎么也对不上 弄了半天问题在这里,下午到我办公室里谈谈
回复
sixmun
2008年11月24日 12:34:12
10楼
混凝土的等级确实对于一些最小配筋率,你把混凝土等级加大,最小配筋率就不满足了,对采取构造配筋的构件来说,可能就会有问题,不过,应该不太大
回复
gouyunhan
2008年11月24日 13:47:16
11楼
有产生裂缝的可能