请问各位高手,现有一台额定制冷量为250冷吨的螺杆机,现在实际运行的一组参数如下:主机冷冻水出水13度,冷冻水进水16.6度;主机冷却水进水26度,冷却水出水30度,测得流量为246m3/h。现在的问题是,照上述的运行参数,可算得瞬时制冷量为290冷吨,超过额定制冷量。小弟的理解是:由于冷水机组实际运行的工况不是在额定工况下,所以造成上述的现象。还望各位高手指正或补充。谢谢!
