新手求教:为何PKPM生成的300宽梁至少要放4根底筋呢?
deepspace
deepspace Lv.2
2008年11月14日 11:30:25
来自于PKPM
只看楼主

同题目,为何PKPM生成的梁施工图,只要是300宽的梁,就至少要4根底筋呢?只要面积满足,3根不行么?我没查到规范有对应的要求,难道我的PKPM设置有问题?请大家赐教。2级抗震[ 本帖最后由 deepspace 于 2008-11-17 09:05 编辑 ]

同题目,为何PKPM生成的梁施工图,只要是300宽的梁,就至少要4根底筋呢?

只要面积满足,3根不行么?我没查到规范有对应的要求,难道我的PKPM设置有问题?
请大家赐教。

2级抗震

[ 本帖最后由 deepspace 于 2008-11-17 09:05 编辑 ]
ougaogong
2008年11月14日 15:09:29
2楼
3根应该可以的。或许程序考虑放细点抗裂好吧。
回复
yuehua0923
2008年11月14日 15:21:20
3楼
你用的是PKPM2008版的吗?我也出现过这种情况
比如楼梯间的连梁,在05版里可以输入梯梁的负标高。。。。在08里被命名为悬梁了 为什么呢
回复
lydykj
2008年11月14日 19:53:01
4楼
抗震等级多少...................
回复
deepspace
2008年11月17日 09:04:41
5楼
抗震等级为2级。。。。。。。。
回复
xixitantian
2008年11月19日 13:05:57
6楼
我们从来都不管程序默认放几根,都是打配筋出来自己在图上改
回复

相关推荐

APP内打开