我们公司开发的小区,采用的是水箱供水方式,均为18层屋顶水箱供水,关于17楼18楼供水采用屋面管道泵加压供水,请问需不需要增加稳压罐?如何解决管道泵噪音问题?加减震片能不能解决?消音片行不行?市场上价格大概为多少?谢谢了[ 本帖最后由 cocia 于 2008-11-14 10:58 编辑 ]
我们公司开发的小区,采用的是水箱供水方式,均为18层屋顶水箱供水,关于17楼18楼供水采用屋面管道泵加压供水,请问需不需要增加稳压罐?如何解决管道泵噪音问题?加减震片能不能解决?消音片行不行?市场上价格大概为多少?谢谢了
[
本帖最后由 cocia 于 2008-11-14 10:58 编辑 ]
2楼
哪位大侠指点一下呀,谢谢了,新手,没分悬赏,帮帮忙呀
回复
3楼
不是消防系统,用加吗。
回复
4楼
工作原理是如果用水,泵就启动,我们是委托给自来水公司施工,他们说这样的供水方式有缺陷,对泵的损坏比较大,要求我们加个稳压罐,这个管道泵也是自来水公司自己购买的,请问一下如果采用好的泵是不是就不需要加稳压罐?
回复
5楼
失望,怎么没人给个回答?
回复
6楼
屋顶水箱的两大突出问题:一是普遍存在二次污染;二是顶层水压不足。前几年南方两大城市,为解决已存在屋顶水箱问题,各需投资十多亿;还有的大城市提出天台水池一个不留。许多城市对已建成的屋顶水箱都感到急需处理。
现在你们又用水箱,又在屋顶用管道泵补压,国产铸铁管道泵价格最低,但维修、噪声、耗电的问题突出。现在你只好在泵上加一个小气压罐(要有囊的),一个电接点压力开关(电接点压力计),如:将其设在水压低于0.05兆帕就开机、达到0.15兆帕就停机。选大点的罐就每天少开停几次,罐小了就多开几次。有成套产品,要多花点钱。
我们已用多年的,不用低位水池,不用屋顶水箱、不用稳压罐,水压可调、全自动运行,有的安在宾馆服务台旁、有的在老干部活动室内加压供水。对城市管网毫无余外影响,实在是十分理想的二次加压供水设备。
回复
7楼
最好选个大点的气压罐,这样夜晚就不用启动屋顶水泵了。
回复
8楼
为什么不用微机变频调速呢,水泵水箱系统一二次污染严重,二顶层水压底。加气压罐可行
回复