干式,湿式自动喷水灭火系统的适用范围的区别的疑问?
farmer1987
farmer1987 Lv.3
2008年11月13日 22:02:34
只看楼主

清华大学出版社的《建筑给水排水工程》上说:干式适用不需要采暖的建筑物内等。湿式是温度4到70的建筑物疑问:1.采暖与否有什么关联?2.干式和湿式就仅仅管道先有水与否[个人理解],有必要区分么?3.现在的建筑物是哪一种居多?还是选用新型的预作用喷水灭火系统?多谢各位大虾解答!

清华大学出版社的《建筑给水排水工程》上说:干式适用不需要采暖的建筑物内等。湿式是温度4到70的建筑物

疑问:1.采暖与否有什么关联?
2.干式和湿式就仅仅管道先有水与否[个人理解],有必要区分么?
3.现在的建筑物是哪一种居多?还是选用新型的预作用喷水灭火系统?
多谢各位大虾解答!
免费打赏
xiaohui875
2008年11月14日 12:47:22
2楼
4.2.1 环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。

4.2.2 环境温度低4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。

4.2.3 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:

1 系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;
2 严禁系统误喷;
3 替代干式系统。

4.2.4 灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。

4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:

1 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;
2 室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;
3 严重危险级Ⅱ级。


你看看,这个是规范选择系统的条文。

我认为你说的那本书上的解释不是很明确,要理解最好看条文。

系统选择不是生搬硬套,最好根据实际条件合理选择。
回复
hxhlyh
2008年11月14日 16:01:53
3楼
同意2楼,除条文外,可多看条文说明,按现状,采用湿式系统居多!
回复
sjzuwst
2014年08月07日 13:46:16
4楼
顶二楼,条文说明很重要