请高手帮忙看一下我的关于室外污水的计算过程是否有误?
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2008年11月13日 21:22:26
只看楼主

假设一个厂区有1个宿舍楼、2个车间和1个办公楼。宿舍楼有112人住,最高日生活用水定额150l,使用时数24h,小时变化系数3;2个车间各有100人/班,用水定额50l/人.班,使用时数8h,小时变化系数2.5,2个班制;办公楼有100人,最高日生活用水定额50l/人.班,使用时数10h,小时变化系数1.5。那算厂区总污水管管径的设计流量是:(112×150×3÷24×0.95+2×100×50×2.5÷8×0.95+100×50×1.5÷10×0.95)÷3600=1.577L/s,怎么才这么点呢?那管径很小就够了? (按GB50015-2003 4.4.3)

2008年11月14日 14:15:27
2楼
呵呵,一个大便器排水流量就是1.5L/s或2L/s的设计秒流量。
回复
cwj
2010年06月08日 13:33:30
3楼
错在哪里呢?
回复
cwj
2010年06月08日 13:38:28
4楼
按照最大小时流量计算怎么会这么小?
回复
sunyangcai1
2010年06月14日 15:59:03
5楼
最大小时流量本来就小啊,拿最大时流量来估算秒流量本来就不准。
不知道大家这样估的时候一般乘几倍啊?3倍?4倍?
回复
小小法师
2010年06月14日 17:20:06
6楼
你这个小区的污水量本来就不大,取最小管径就可以了,课本上说的很明白,这一段管径是不计算管段。
回复
danche
2010年06月15日 13:30:24
7楼
个人觉得:你的计算方法有几个地方值得探讨:
1、machael版主说的不错,你这规模很小的一个厂区,属于不计算管段,直接取最小管径。
2、即使要计算的话,就算你计算的结果正确(更何况你的计算方法根本就不对),也不是说可以取可满足计算结果的管径就可以的,规范有要求,什么情况下管径不能小于多少的规定的,自己去查~~~
3、你的计算将人数*定额*变化系数/24/3600得出的是最高日最高时平均秒流量,而不是设计秒流量。最高日最高时平均秒流量和设计秒流量是两个不同的概念~~~可以去课本上查下~~
4、即使是按照老版03年的规范来看,宿舍的排水涉及秒流量也应该是按平方根法也就是当量法来计算(大概是4.4.5条,记不清了),按照新规范GB50015-2010来看的话,根据宿舍类别采用 4.4.5(当量法)或4.4.6(概率法)来计算~~~~
5、量的叠加应该是其最大排水流量有可能同时出现的时候才叠加的~~~

[ 本帖最后由 danche 于 2010-6-15 13:31 编辑 ]
回复
chaorocktnt
2010年06月15日 19:44:02
8楼
这是算的不是设计秒流量啊。。
回复

相关推荐

APP内打开