请教一个最简单的复杂实际问题
mayongchao2689
2005年03月30日 13:19:36
只看楼主

我是农村的电工,农村设计的大部分是一回路,但不知为何一个白炽灯经常爱烧毁,基本一年换10几个,而别的却没问题,本人做过进千家工程,有3家有此类问题,没法了---- 1.不漏电 2.灯泡没问题 3.线的平方足够 4.灯口也换过

我是农村的电工,农村设计的大部分是一回路,但不知为何一个白炽灯经常爱烧毁,基本一年换10几个,而别的却没问题,本人做过进千家工程,有3家有此类问题,没法了----
1.不漏电
2.灯泡没问题
3.线的平方足够
4.灯口也换过

1112160160555.gif

免费打赏
北斗星云
2005年03月30日 14:49:26
2楼
电压不稳定。
回复
盗亦有道
2005年03月31日 02:24:46
3楼
恩 和楼上看法相同
回复
jiu
2005年03月31日 12:39:15
4楼
zhu yi yi xia dian ya.te bie shi ye jian.電壓
回复
liu2hua
2005年03月31日 13:06:07
5楼
农村一般低压供电半径较大容易出现:变压器附近电压高而符合末端电压较低。
建议解决办法:首选-缩短供电距离。次选-加大主干线截面。必要-加装线路电容补偿器。
回复
qblywn
2005年03月31日 19:22:57
6楼
以下是引用liu2hua在2005-03-31 13:06:07发表的内容:

农村一般低压供电半径较大容易出现:变压器附近电压高而符合末端电压较低。建议解决办法:首选-缩短供电距离。次选-加大主干线截面。必要-加装线路电容补偿器。

缩短供电距离不大可能,加大主干线截面好办!
回复
mayongchao2689
2005年04月01日 18:13:52
7楼
谢谢各位,有道理,但常常只是摧毁一个灯泡啊,别的房间就没事,若把别的房间的灯换到该房间不久也就摧毁了-----
回复
goodren
2005年04月02日 10:57:06
8楼
从农村的实际出发,还事换成低压节能灯泡
回复
heshuiyi
2005年04月06日 12:14:40
9楼
压降太大,造成电器启动不正常,建议加一个稳压器,可能会好一点




回复
mychongqing
2005年04月06日 16:39:41
10楼
加一个稳压器
回复
wjw_218
2005年04月08日 20:14:25
11楼
是二次斜坡搞的怪
再加长点电线了或者加变压器
回复

相关推荐