某空调工程改造方案及运行费用分析(200万大卡)
cwli1688
cwli1688 Lv.2
2008年11月13日 14:47:01
只看楼主

论文简介: 中央空调工程概况1、大楼1-5层为空调面积15000平方米的百货商场;6-11层为空调面积17000平方米的写字楼,要求写字楼每层空调能独立使用,单独计费。 2、现有2台远大100万大卡直燃机,可提供制冷、采暖、热水,设备完好;机房水泵齐全;大楼1-5层有风机盘管;空调系统曾使用6年。3、夏天室内温度26度、冬天室内18度、按大楼空调面积15000平方米;每天按12小时计算。天然气价格2元/立方米,电费0.8元/度计算,

论文简介:

中央空调工程概况

1、大楼1-5层为空调面积15000平方米的百货商场;6-11层为空调面积17000平方米的写字楼,要求写字楼每层空调能独立使用,单独计费。
2、现有2台远大100万大卡直燃机,可提供制冷、采暖、热水,设备完好;机房水泵齐全;大楼1-5层有风机盘管;空调系统曾使用6年。
3、夏天室内温度26度、冬天室内18度、按大楼空调面积15000平方米;每天按12小时计算。天然气价格2元/立方米,电费0.8元/度计算,

针对1-5层商场情况,我方提出如下四种方案:
方案一、直燃型溴化锂冷温水机组
方案二、螺杆式水冷机组+燃气锅炉
方案三、水冷柜+燃气锅炉
方案四、风冷模块空调机组
针对6-11层写字间空调,可采用变频多联机系统,可以实现分层单独计量,室外机可设于11层屋面。



附件名:200811131226558809759.zip

文件大小:366K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
markko
2009年01月13日 15:05:08
2楼
kan kan
回复
fly1100love
2009年01月22日 11:32:24
3楼
空调了解的比较少,希望楼主的资料有用。谢谢楼主资料共享!
回复
yanlufeng
2009年01月24日 21:38:08
4楼
楼主;15年前我就在19层楼的宾馆用了“直燃型溴化锂冷温水机组”,如果可能的话,建议最好用水源热泵或土壤源热泵系统。楼主的4个方案都不如用水源热泵或土壤源热泵系统既可提供制冷、采暖、热水,而且更节能环保。