自制的变频恒压供水控制柜,运行一年多时间了。

自制的变频恒压供水控制柜,运行一年多时间了。

1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG

免费打赏
fanwenqian
2008年11月13日 12:16:10
2楼
:victory: :victory: :victory:
回复
zjz0762
2008年11月14日 15:56:21
3楼
不咋地:lol :lol
回复
chen8204378
2008年11月17日 18:59:15
4楼
````第一次见`~`厉害哦~`师傅门
回复
hbyz99
2008年11月18日 01:55:19
5楼
:) 真滴不咋地,现成的恒压一拖三控制器,俺以为你还用了PLC。。。。
回复
wunianjia
2008年11月18日 17:07:14
6楼
来看一下的~~~~~~~~~~
回复
silichip
2008年11月20日 15:50:56
7楼
不错,不过布线可以做得更好些
回复
jlfwwj
2008年11月20日 20:34:35
8楼
来几个建议 1 那排3P开关可以用汇流排
2 接触器的辅助触头和互感器选型不对
3布线不规则
回复
飞影道人
2008年11月20日 22:03:46
9楼
建议:
1、布线用线槽会更好
2、出线端子位置不合理,导致出线电缆太难看
3、柜体应做个接地
4、柜门功能表示最好喷涂,打印的太土了,像个乡镇企业的东西。
回复
chenccco
2008年11月21日 00:35:24
10楼
建议:
1、布线用线槽会更好
2、出线端子位置不合理,导致出线电缆太难看
3、柜体应做个接地
4、柜门功能表示最好喷涂,打印的太土了,像个乡镇企业的东西。
回复
sunjiexz
2008年11月23日 13:48:04
11楼
你好象接错线了,怎么从互感器里出来3相电呢