请教SBR进水流量的一个问题?
xwjlovezlf
xwjlovezlf Lv.2
2008年11月13日 11:41:33
来自于水处理
只看楼主

SBR的一个特点是抗冲击负荷能力强,书上给的原因是进水流量可以调节适应进水水质的变化。可是SBR法是不用设置初沉池和调节池的,那么进水流量如何调节?哪位指点一下。谢谢!

SBR的一个特点是抗冲击负荷能力强,书上给的原因是进水流量可以调节适应进水水质的变化。
可是SBR法是不用设置初沉池和调节池的,那么进水流量如何调节?
哪位指点一下。谢谢!
2404.jpg

2404.jpg

免费打赏
linxin820314
2008年11月25日 16:29:22
22楼
SBR一般是有设置一个类似的调节池,水量恒定是由泵体保证的,除非采用多组SBR交替使用……可以不设置调节池……
回复
ljs20001123
2008年11月26日 09:55:39
23楼
请问是使用什么软件做的
回复
fengqi0505
2008年11月26日 13:24:25
24楼
还是简易设置调节池,在流量上可实现控制
另外对系统运行有保障
回复
cool
2008年11月26日 15:16:43
25楼
作过不少SBR的工业废水,水池都是2~4个,方案中或理论上都是说SBR能根据水量或水质自动调节周期或曝气时间,实际上在实施过程中都没有实现,个人觉得不好实现,除非水质水量有对应的简单函数关系。

上次考注册环保工程师,复习教材就有提把SBR上留一部分,作为缓冲池,类似把调节池移动了SBR上,实际上是根据水量调节SBR的容积。
回复
jiangsir111
2008年11月30日 17:50:39
26楼
建一个调节池 在建调节池的时候 要建一个排污泥泵
回复
liji9631
2008年11月30日 18:49:03
27楼
加泵和流量计
要控制时间和污水量。这对处理废水有帮助
回复
linliyin11
2008年12月06日 10:48:17
28楼
8楼说的是现在设计比较多的情况。
我们这里有设计过,前面是一条大的布水巢,后面是几组池子,这样抗冲击负荷就会比较好了。
回复
wsg_hziee
2008年12月08日 20:34:21
29楼
书上说的是针对大中型城市污水厂而言
如果是小区中水、工业废水,调节池还是要的
回复
zhucegongchengshi
2008年12月11日 18:53:33
30楼
需设前置调节池的,仅供参考
回复
www.shlinyi.com
2009年01月14日 16:01:37
31楼


你这套装置有问题?SBR是间隙曝气的,在进行处理工作时,是停止进水的。应该有调节池做储备池用,除非有两只以上的SBR池可以交替使用。才可不要调节池,但最好还是备一个比较好,以防设备检修时用。
回复

相关推荐

APP内打开