100年使用年限的保护层问题
fu_lei
fu_lei Lv.2
2005年03月30日 11:01:21
只看楼主

规范说100年的保护层厚度要加40%,这样C30以上就是42mm,40mm以上又要加钢筋网片,当时我设计时考虑到造价和施工方便就把保护层厚度写为40,刚刚在界限上(说明里注明要采取有效保护措施),但现在图纸出了我又后悔了,怕40mm的保护层太厚是不是会有裂缝,各位有什么好的意见和看法,请赐教

规范说100年的保护层厚度要加40%,这样C30以上就是42mm,40mm以上又要加钢筋网片,当时我设计时考虑到造价和施工方便就把保护层厚度写为40,刚刚在界限上(说明里注明要采取有效保护措施),但现在图纸出了我又后悔了,怕40mm的保护层太厚是不是会有裂缝,各位有什么好的意见和看法,请赐教


免费打赏
project-man
2005年03月30日 11:19:15
2楼
1、采用钢筋表面涂环氧树脂,从而相应减少保护层厚度

2、根据工程环境,验算裂缝宽度是否符合规范要求
回复
herunfeng3333
2005年04月11日 21:13:04
3楼
同意2楼的采用钢筋表面涂环氧树脂,同时40mm的钢筋保护层厚度的担心楼主不必担心,抗渗混凝土50mm的保护层厚度实践检验也没有问题.