采暖管道水利计算问题
zhr000
zhr000 Lv.3
2005年03月30日 10:14:58
来自于采暖供热
只看楼主

大家进行采暖管道水利计算时,对于局部损失怎么计算?是不是估算!?等于沿程损失?还有,大家计算出总损失后又没有必要乘以安全系数比如1.1或1.2,以保证足够的压力!!

大家进行采暖管道水利计算时,对于局部损失怎么计算?是不是估算!?等于沿程损失?
还有,大家计算出总损失后又没有必要乘以安全系数比如1.1或1.2,以保证足够的压力!!
abbsmm
2005年03月30日 13:02:54
2楼
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=118918&boardID=2&boardName=&forumID=10&forumName=&location=请教:计算系统管阻的简单办法?
回复
wjl494
2005年03月30日 16:25:06
3楼
不是估算,
根据“局部阻力当量长度”计算表计算。
计算完乘以安全系数1.2
要是估算,
等于沿程损失的20%
不用乘以安全系数。
回复
nky6666
2005年03月30日 22:11:47
4楼

最好算一下
回复
lyqldm
2005年03月31日 01:04:03
5楼
我有时估算,也有计算,不过几年中还没有听过出问题的,只是听说以前的一个老校友估算出了问题,那个系统可能大点。干管一般差不多,立管怎么估算也达不到设计规范要求的,只要不是太离谱了,一般应该不会有问题。最近一只学.用acs,建议试试。