管路设计好后 实际的流量怎么分配
mengxianfad
2008年11月12日 18:48:42
来自于中央空调
只看楼主

有人知道当管路尺寸,走向设计好后 实际的流量怎么样分配

有人知道当管路尺寸,走向设计好后 实际的流量怎么样分配
免费打赏
guolei2002
2008年11月12日 21:03:55
2楼
帮你顶顶!
回复
vf_19s
2008年11月13日 09:42:13
3楼
。。。自控来调啊= =b不然江森啊,霍尼维尔啊,还有厂商自己的ICS TEAM是干什么用的。。。
回复
mengxianfad
2008年11月14日 09:21:24
4楼
没人知道吗? 顶顶
回复
vf_19s
2008年11月14日 09:24:27
5楼

= =你无视我?顶什么顶,问个问题连点实际内容也没有,又不看别人回答,怎么可能得到答案?你当是给题目让我们交论文了?
回复
moonsgg
2008年11月14日 10:57:58
6楼
空调水管的回水管路上肯定有设定平衡阀,先用平衡阀来调节水量平衡
实际运行的时候,再通过电动阀根据实际需求量调节。
回复
chinalnkydlzc
2008年11月14日 11:11:17
7楼
管路设计好后 实际的流量怎么分配,其流量分配由起实际的管道阻力与泵的特性曲线的交点决定的!
回复
vf_19s
2008年11月14日 11:22:34
8楼

实际管道阻力其实就是根据我们调节各管段上的阀门改变的,我想我们现在的环境下讨论这个问题,不应当仅仅是水力平衡,而应该更多考虑到节能减排的层面.如末端负荷降低时,如何在满足末端需求的前提下降低水系统的流量来减少能耗等等.

[ 本帖最后由 vf_19s 于 2008-11-14 11:25 编辑 ]
回复
peatrram
2008年11月14日 17:25:08
9楼
楼主问的好像很复杂的样子 要是都这样做阻力平衡就好了
回复
mengxianfad
2008年11月17日 10:24:07
10楼
多谢大家积极讨论 。
根据H=SQ的平方 只要知道每一环路的水压降不就可以知道流量了吗? 但水压降怎么能知道吗? 通过什么能知道?
回复
chinalnkydlzc
2008年11月19日 13:58:19
11楼
管路设计好后 实际的流量怎么分配,如果设计好,按按"管道阻力与泵的特性曲线的交点决定的"流量分配