三雄极光灯盘T5灯管频频烧掉,及镇流器也烧?为何?
choubing
choubing Lv.2
2008年11月12日 18:13:02
来自于照明工程
只看楼主

本人在做一家银行工程,格栅灯盘使用的是三雄极光的,用了不久,发现灯盘里的有些灯管烧了,有些是镇流器烧了~~~此类灯盘是电子镇流器控制的,一个灯盘里三个灯管,两个电子镇流器,一个大的镇流器拖两支灯管,另一个镇流器拖一支灯管!!至今仍查不出问题所在?还有一个问题~~~在这银行里我有万用表测得主线进户线电压为419V,相电压241V,不知道会不会是因为过压问题,而导致此类问题?还是厂家的灯盘存在技术问题~~~

本人在做一家银行工程,格栅灯盘使用的是三雄极光的,用了不久,发现灯盘里的有些灯管烧了,有些是镇流器烧了~~~
此类灯盘是电子镇流器控制的,一个灯盘里三个灯管,两个电子镇流器,一个大的镇流器拖两支灯管,另一个镇流器拖一支灯管!!
至今仍查不出问题所在?
还有一个问题~~~在这银行里我有万用表测得主线进户线电压为419V,相电压241V,不知道会不会是因为过压问题,而导致此类问题?
还是厂家的灯盘存在技术问题~~~
免费打赏
zangjian901
2008年11月13日 06:05:28
2楼
主要查看一下接线端子接线是否良好,如果没有压紧很容易烧毁
相对而言三雄的质量还算不错,现在假货也很多,慎重选择
回复

相关推荐

APP内打开