这个是一个冷库冷却塔的图片,这样的冷却塔一共有三台,并排放置。三台机器全部开启时噪声达到65dB,我观察噪声主要来自于冷却塔上部的三台风扇,这方面的工程我没有经验,请各位大侠帮小弟看看,给点建议。多谢了!:handshake
这个是一个冷库冷却塔的图片,这样的冷却塔一共有三台,并排放置。三台机器全部开启时噪声达到65dB,我观察噪声主要来自于冷却塔上部的三台风扇,这方面的工程我没有经验,请各位大侠帮小弟看看,给点建议。多谢了!:handshake
2楼
求冷却塔降噪方法
回复
3楼
楼上的太商业话了吧。
首先,应确定治理目标是什么。噪声的敏感点在哪里。
其次,冷却塔的噪声主要有两部分组成,风机噪声 淋水噪声。淋水噪声已中高频为主比较好治理,风机噪声主要是中低频。
再次,要出方案了。
回复
4楼
也不知道现在给你留言能不能帮上你了。
给路过的人看吧。希望能有所帮助。
回复
5楼
冷却塔落水噪声特性及防治措施
http://noise.chinaep-tech.com/solutions/27728.htm
4.1 治理途径
针对噪声的发生机理、传播方式,可以把冷却塔噪声的治理归结为塔内、塔外两条基本途径,塔内以声源的降噪治理为主;塔外则包含有传声途径上的声波阻隔(隔声)、声波吸收(合沿程吸收衰减)以及距离衰减(声能扩散)等三种方式。其中以声波阻隔辅以声波吸收为塔外治理的主要手段,无论是塔内的声源治理技术还是国外已有应用的塔外声波阻隔技术,在我国的应用还刚起步,因而都缺乏实践应用经验。下面列表归纳并推荐几种冷却塔噪声的治理技术供工程参考选用,各自的特点、适用性参见下表。
回复
6楼
于冷却塔上部的三台风扇加消音筒可将噪音降低至40DB以下
回复
7楼
加消声器!!:lol
回复