我们酒店最近搞发电机测试,停了正常供电,用发电机供电。造成离心机‘油’加温无电,〔应急电未接制冷机组〕,使润滑油都跑到制冷剂系统了。请教各位高手如何利用操作手段来使油回抽。〔有人提出用运行的方法就可解决,但我不知如何来运行〕承蒙多多指教,小弟特此致谢了
我们酒店最近搞发电机测试,停了正常供电,用发电机供电。造成离心机‘油’加温无电,〔应急电未接制冷机组〕,使润滑油都跑到制冷剂系统了。请教各位高手如何利用操作手段来使油回抽。〔有人提出用运行的方法就可解决,但我不知如何来运行〕承蒙多多指教,小弟特此致谢了
2楼
是否已经出现供油压差报警?离心机要靠运行回油是很困难的,因为大部分离心机只有少量的引射器回油措施,其回油量是很小的。
回复
3楼
目前还没有看到发生你说的这种情况,看来违规操作是要付出代价的.
回复
4楼
手动控制扇门开度到50%以上满载运行就可以了,过度季节考虑关小冷却水
回复
5楼
如果压缩机油压开关不保护的话,关小冷却水或提高冷却水温度,控制压缩机75%负荷运行,等油箱看到油面时,满负荷运行就可以了;如油压保护,只有把油箱加油,压缩机运行后回油,再把多加的油放出来就可以了。
回复
6楼
5楼回答的完全正确,负载若低可提高冷却水温度
回复
7楼
加油时要称重,放出来的油和充进的一样多
回复