消防应急灯是几根进线?我在图纸上看到有四根线,L、N、PE、还有一根什么线呢?
消防应急灯是几根进线?我在图纸上看到有四根线,L、N、PE、还有一根什么线呢?
12楼
我同意11楼的看法呀,你 是不是在 第一线工作呀。你 知道的可以呀。你呀那一根是浮充线,平时充电,一旦没电了,内部电路自动接通,启动灯具
回复
13楼
是我没看清讨论的对象,原来上面说的是自带蓄电池的灯具,而我指的是具有紧急功能的应急灯,是不带蓄电池的,所以必须有强制点亮措施,才能保证应急情况下可靠工作。
回复
14楼
要看应急灯的形式!有可能是ZLUS,EPS.UPS带的强启线.也有可能是充电线,还可能是接地线,应急灯有两线式和三线式的分别.不过三线式也有两种说法,其中一种是灯内配线是充电的,通常用于长闭的应急照明灯.2.4米以下的应急照明灯为防止触电要加一根接地线,具体问题要具体分析的楼主
回复
15楼
三根,预留插座,很多设计都是这样,平时充电不亮,一旦没电就自动亮。
回复
16楼
但我看到有些设计的确是四根线的,这是怎么回事?
回复
17楼
同意,一根信号线
回复
18楼
还有一根是电源信号线,接于控制开关之前,以测定是否有正常电源并给蓄电池充电,如正常电源失电,测不管控制开关是否开启,都由蓄电池供电,并点亮应急灯。
以上是应急灯在正常情况下能够控制开或关的情况。
如果是平时不亮,应急时自动点亮的应急灯,则三根线即可。
如为疏散指示和出口指示,平时及应急时都要点亮,也只用三根线。
回复
19楼
14楼说得正确!
回复
20楼
还有一根强启线,平时没电,消防信号来时,会闭合KM从而带电,不过是那种两用灯,要用双控开关才能起到作用。如果是用得蓄电池应急灯,那就没必要4根~~~
回复
21楼
1冲,2控,3N,4PE;
回复