有关档案馆消防方案,急急急..................
lantian1227
2008年11月11日 15:18:23
只看楼主

各位水友大家光棍节快乐,我刚接到一个设计是一个9层的档案馆,我不知道该如何确定用哪一个消防系统的方案,有人说是用气体灭火系统,也有人说可以用水喷雾灭火系统,我查了下《建筑设计防火规范》2006版,在85页的8.5.5条说要用气体灭火系统,到底该如何选择呢,如果用气体灭火,该用哪一种气体,气体的容量什么的该如何确定,如果用水喷雾,那用水量和设计流量用该如何确定,我从来没做过这个,昨天建筑的来问我要提些什么意见,我就按喷水系统的中1级的用水量72m³给写上去了,现在看来真是郁闷,我该如何去跟他说我的方案是什么啊。希望大家快点救救我啊,好急啊

各位水友大家光棍节快乐,我刚接到一个设计是一个9层的档案馆,我不知道该如何确定用哪一个消防系统的方案,有人说是用气体灭火系统,也有人说可以用水喷雾灭火系统,我查了下《建筑设计防火规范》2006版,在85页的8.5.5条说要用气体灭火系统,到底该如何选择呢,如果用气体灭火,该用哪一种气体,气体的容量什么的该如何确定,如果用水喷雾,那用水量和设计流量用该如何确定,我从来没做过这个,昨天建筑的来问我要提些什么意见,我就按喷水系统的中1级的用水量72m³给写上去了,现在看来真是郁闷,我该如何去跟他说我的方案是什么啊。希望大家快点救救我啊,好急啊
免费打赏
ydh1981
2008年11月11日 16:10:32
2楼
到网上下载相关图纸吧。如果是9层的话,应该是高层了
消火栓是必须的,至于用气体灭火还是水喷雾,都可以。要和业主说清楚,气体灭火比较贵,而且你还应该看一下《档案馆建筑设计规范》
回复
zx_119
2008年11月12日 19:20:33
3楼
档案馆消防,建议是用气体灭火系统,有七氟丙烷系统,和IG541系统,
七氟丙烷系统成本比较低,建议用该系统。
专业气体厂家,振兴消防,包设计、施工、和调试
请QQ119686069
回复
lantian1227
2008年11月18日 13:47:15
4楼
谢谢同志们,希望大家能提供更多的帮助
回复
lantian1227
2008年11月20日 15:01:49
5楼
有关档案馆消防方案,急急急..................
回复

相关推荐