2楼
学习学习 那个高手指点下:victory:
回复
3楼
2.0m/s左右
看情况
一般只能这样说
回复
4楼
我做计算的时候,都是按全国技术措施上6.7.7条,采用控制比摩阻来计算的。
回复
5楼
看看了看北京市的技术措施也是采用控制比摩阻来计算的。
回复
6楼
那通常冷冻水管道的 比摩阻是多少啊 ? 哪位高手指点下
回复
7楼
150~250pa 管路短可以250 长的话150
回复
8楼
我设计的时候一般是控制流速,大概是1.5-2m/s,管径小的话相对速度要小点,不知道大家都是怎么做的呢?
回复
9楼
管内水流速推荐值(m/s)
管径㎜ 15 20 25 32 40 50 65 80
闭式系统 0. 4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.7 0.7~0.9 0.8~1.0 0.9~1.2 1.1~1.4 1.2~1.6
开式系统 0.3~0.4 0.4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.8 0.7~0.9 0.8~1.0 0.9~1.2 1.1~1.4
管径㎜ 100 125 150 200 250 300 350 400
闭式系统 1.3~1.8 1.5~2.0 1.6~2.2 1.8~2.5 1.8~2.6 1.9~2.9 1.6~2.5 1.8~2.6
开式系统 1.2~1.6 1.4~1.8 1.5~2.0 1.6~2.3 1.7~2.4 1.7~2.4 1.6~2.1 1.8~2.3
回复
10楼
以上只是推荐经济流速,实际的管径大小与水泵的扬程有较大关系,这个要考虑投资预算了
回复
11楼
通过推荐流速,计算出的比摩阻力在150~250 就可以了
回复