冷冻水流速
mengxianfad
2008年11月11日 09:14:30
来自于中央空调
只看楼主

通常主干管和水平支管的冷冻水的流速是多少啊?

通常主干管和水平支管的冷冻水的流速是多少啊?
免费打赏
akwang
2008年11月11日 09:54:31
2楼
学习学习 那个高手指点下:victory:
回复
jy02309381
2008年11月11日 12:31:12
3楼
2.0m/s左右
看情况
一般只能这样说
回复
cake_01@co163
2008年11月11日 13:04:18
4楼
我做计算的时候,都是按全国技术措施上6.7.7条,采用控制比摩阻来计算的。
回复
cake_01@co163
2008年11月11日 13:06:38
5楼
看看了看北京市的技术措施也是采用控制比摩阻来计算的。
回复
mengxianfad
2008年11月12日 00:29:42
6楼
那通常冷冻水管道的 比摩阻是多少啊 ? 哪位高手指点下
回复
simpleseven
2008年11月14日 16:12:49
7楼
150~250pa 管路短可以250 长的话150
回复
weilong0924
2008年11月15日 02:24:03
8楼
我设计的时候一般是控制流速,大概是1.5-2m/s,管径小的话相对速度要小点,不知道大家都是怎么做的呢?
回复
crazy_123456
2008年11月17日 14:34:52
9楼
管内水流速推荐值(m/s)
管径㎜ 15 20 25 32 40 50 65 80
闭式系统 0. 4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.7 0.7~0.9 0.8~1.0 0.9~1.2 1.1~1.4 1.2~1.6
开式系统 0.3~0.4 0.4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.8 0.7~0.9 0.8~1.0 0.9~1.2 1.1~1.4
管径㎜ 100 125 150 200 250 300 350 400
闭式系统 1.3~1.8 1.5~2.0 1.6~2.2 1.8~2.5 1.8~2.6 1.9~2.9 1.6~2.5 1.8~2.6
开式系统 1.2~1.6 1.4~1.8 1.5~2.0 1.6~2.3 1.7~2.4 1.7~2.4 1.6~2.1 1.8~2.3
回复
crazy_123456
2008年11月17日 14:42:27
10楼
以上只是推荐经济流速,实际的管径大小与水泵的扬程有较大关系,这个要考虑投资预算了
回复
tt250401720
2008年11月17日 15:08:31
11楼
通过推荐流速,计算出的比摩阻力在150~250 就可以了