冷却塔补水量怎估计?
wjhhk
wjhhk Lv.2
2008年11月10日 20:52:43
来自于专家热线
只看楼主

想评估一天冷却塔补水量,粗略就行,800rt天补水多少呢?暂还不想装水表衡量,有没有其他的理论公式之类的,看规范为水流量的1/100,好象不可能吧,象良机800rt那补水不得6T/H.吓人哦!大家有好办法没,介绍介绍,在下不胜感激!

想评估一天冷却塔补水量,粗略就行,800rt天补水多少呢?暂还不想装水表衡量,有没有其他的理论公式之类的,看规范为水流量的1/100,好象不可能吧,象良机800rt那补水不得6T/H.吓人哦!
大家有好办法没,介绍介绍,在下不胜感激!
免费打赏
◇◆╥钱如雨
2008年12月29日 16:32:43
2楼
是个问题哈,你一说还真是个问题,我也想知道哈子!...
回复
mlbz1898
2009年02月16日 14:09:33
3楼
北京凝汽动力技术有限公司的高温凝汽、凝结水闭式回收技术经多年潜心研究开发,在热能工程领域中①解决热力除氧不达标;②实现高低压闭式共网不憋压;③多相双向流;④无压汽变有压汽;⑤集中疏水;⑥消除水锤水击;⑦真空汽再利用的相变难题;⑧解决了水泵汽蚀的国内外多项技术难题,取得多项国家发明专利,并通过中石油、中石化的大量实践事实证明该创新技术应用运行稳定,节能、节水、环保、安全效益十分显著,已经走向市场全面推广的成熟阶段。在扬子石化股份有限公司炼油厂、山东海化集团纯碱厂、中国石油玉门石化总厂、中国石油大庆油田甲醇厂、中国石油辽河石化等以设计为主的交钥匙工程的成功应用。国家发改委将北凝技术定为最佳节能技术,向全国推广应用。国家发改委专家评审结论为“该创新技术成熟,运行稳定,性能优于英国、美国、日本的同类技术,具有显著的节能节水和环保价值”。
公司网址: www.bngs.net
联系电话:010-62358129 jlqgy@sina.com
联系人:杨先生15101683655
袁先生13810469067
回复
waj
2009年04月02日 09:50:54
4楼
补水量为冷却水量的0.5~1.5%,冷却水量越大取值越小。800t/h的冷却塔补水量约为4~5t/h。
回复
lhj0110
2009年04月15日 11:54:10
5楼
补水量跟温差也有关系,温差越大,需要的补水量也相应要加大。
回复
sea.king
2009年05月26日 15:48:28
6楼
冷却塔的水量损失包括三部分:蒸发、风吹、排污,即

Qm=Qe+Qw+Qb

式中:
这里有篇文章
http://www.crwiki.com/?p=757