关于低温洁净室的问题?(急)
ljy521521
ljy521521 Lv.2
2008年11月10日 13:26:51
只看楼主

我这有5个低温室(2-8度),现想改造成3个万级、2个10万级的洁净低温室,低温处理装置已有(风冷机组+冷风机),湿度不考虑。低温室面积很小,根据体积和换气次数所需风量为1000-1500m3/h。另低温室结构为彩钢板,其周围为洁净厂房。我现在有2个想法:1.在低温室顶板夹层上安装空调箱,带初中效,房间内安装高效风口和回风口;2.顶板安装FFu,室内加回风口。请问哪个方案好点,还有没有更好更简单的方案??

我这有5个低温室(2-8度),现想改造成3个万级、2个10万级的洁净低温室,低温处理装置已有(风冷机组+冷风机),湿度不考虑。低温室面积很小,根据体积和换气次数所需风量为1000-1500m3/h。另低温室结构为彩钢板,其周围为洁净厂房。
我现在有2个想法:
1.在低温室顶板夹层上安装空调箱,带初中效,房间内安装高效风口和回风口;
2.顶板安装FFu,室内加回风口。
请问哪个方案好点,还有没有更好更简单的方案??
谢谢

[ 本帖最后由 ljy521521 于 2008-11-10 13:28 编辑 ]
免费打赏
ljy521521
2008年11月11日 10:23:15
2楼
有人给点意见吗?马上就要开工了!我还是有些犹豫。安装空调箱比较麻烦,但是安装FFU又怕压力不够,没使用过FFU这种做法。有谁可以告诉我可行吗?
回复
ljy521521
2008年11月12日 13:44:38
3楼
两天了,还是没有人指教,顾不了那么多了,这个礼拜就找施工单位签合同了,等完工后我把安装照片和调试结果发上来,预祝我成功吧!
回复
swrsz
2008年11月12日 17:01:31
4楼
方案第二种好一点,但噪声较大,建议采用无隔板送风口,外加一个小风机就行了,里面装个中效过滤一下!这样,成本也不高,噪声也低!
回复
sict005
2008年11月13日 09:22:11
5楼
你的冷风机放哪里?别告诉我是室内。。。。。如果是这样的话,室内的气流组织非常得不好。。。。
用第2种方法最好,把冷风机放在夹层,冷却夹层的空气,然后用FFU送到室内。用空调箱我感觉没什么意义,难道你的空气循环是:回风→冷风机→空调箱→初中效→高效送风口?
回复
ljy521521
2008年11月19日 17:29:12
6楼
谢谢关注!冷风机是装在室内的!室内的气流是很乱,但我觉得乱流有助于高效风口的净化和回风,夹层是开放式的,和其他房间的夹层连通,太大了无法在夹层回风,只能做风道!
现在想请教一下高手,回风柱高2.5m,回风管厂3m左右,FFu的压头在300左右,能否达到要求,回风静压箱是否需要做大一点!
ps:马上要施工了,可是厂家却觉得没什么把握,郁闷。。。。。。
回复
sict005
2008年11月20日 11:28:20
7楼
如果是属于仓库一类的,基本不产尘,或者产尘量非常小,冷风机装室内可能会有利于更快稀释而达到更高的洁净度。但是,如果工艺本身的产尘量大的话,本来应该由回风带走的灰尘,会因为冷风机的气流扰动,造成本该下沉的灰尘变成上扬污染工作区,造成洁净度超标。
主要控制回风风速,一般回风口的风速≥2m/s,FFU的余压较小,尽量把风道做大一点吧。你说的300是全压,69的无隔板没记错的话大概是130Pa吧,终阻2倍就是260左右,加个初效,余量。。。。。
回复
sict005
2008年11月20日 11:29:37
8楼
打错,应该是“一般回风口的风速≤2m/s”
回复