消防问题请教,高手请进
sbwwcel
sbwwcel Lv.2
2008年11月10日 11:33:02
只看楼主

消防水泵房,闸阀装在止回阀后面,闸阀采用暗杆闸阀.

消防水泵房,闸阀装在止回阀后面,闸阀采用暗杆闸阀.
免费打赏
sbwwcel
2008年11月10日 11:34:51
2楼
回复
xiaohui875@co163
2008年11月10日 13:51:15
3楼
:L :L :L :L 看不懂楼主啥意思啊。

你问的啥?
回复
huidongfeng
2008年11月10日 14:34:15
4楼
消防的要采用明杆闸阀,要保证能看出是否打开
回复
sbwwcel
2008年11月10日 15:24:28
5楼
消防问题请教,高手请进
回复
zxy008
2008年11月11日 21:24:27
6楼
闸阀需装在止回阀的后面,因为止回阀检修的次数多,关闭阀门可以不影响系统,消防上规定闸阀需用明杆闸阀。一般是通不过消防验收的。
回复