请教对变电所排风机的控制
ashley02
ashley02 Lv.2
2005年03月29日 12:13:49
只看楼主

请问各位高手,变电所的排风机,在火灾发生时,是否要联动控制?谢谢!

请问各位高手,变电所的排风机,在火灾发生时,是否要联动控制?
谢谢!
免费打赏
ccchhh
2005年03月29日 12:25:07
2楼
我们这都是手动的,从110KV到380V变电所,没有一个自动的。
回复
zn28
2005年03月29日 14:03:38
3楼
如是安装了气体灭火系统的变电所,火灾时排风机是要停止的.
回复
yunping
2005年03月29日 14:12:39
4楼
规程中未规定,一般以手动为主,主要考虑变电所内的换气,对消防的连锁好像没要求,根据消防规程要求变电所需要火灾报警要求。
回复
ashley02
2005年03月29日 14:19:03
5楼
谢谢楼上的!
若是非气体灭火系统的变电所,火灾时要切除排风机的电源吗?
回复
chcying
2007年09月26日 12:18:08
6楼
如果采用了气体灭火系统,是不是采用气体灭火系统的房间的风机就采用联动,而不采用气体灭火系统的房间就采用手动呢?
回复
lxt9607
2007年09月26日 12:37:41
7楼
非气体灭火的变电所排风机可手动,也可安装时间控制器进行控制,因为是非消防设备负荷,消防情况下应该切断其电源;若是气体灭火的变电所,其风机应进行联动控制。
回复
chcying
2007年09月26日 17:34:10
8楼
采用气体灭火的房间。其风机除要进行联动控制,是否也应该设置手动控制?手动控制其灭火后的排风,对吗?
回复
maoping666
2007年10月12日 04:52:03
9楼
气体灭火有这个规定,(控制电路中有触点输出)风机连入电路中,当发生火灾时,强制切除风机,平时还一样用开关控制,不受影响