新建一个35KV等级的变电所大致要多少了?
hz_zzm
hz_zzm Lv.2
2008年11月09日 12:16:16
只看楼主

我们单位的旧变电所想改造,重新建一个了。35KV的专线,二台主变3150KVA和4000KVA.1、现实际用量2800KW左右。2、主变和200AH的直流屏可以用,3、十路6KV出线左右4、低压室主变1250KVA(主变有),12路出线5、包括土建6、总体要求达到中档设备,整个可靠性要求高!这样一个新的变电所费用大致多少了,请高手给个大致价格了!

我们单位的旧变电所想改造,重新建一个了。
35KV的专线,二台主变3150KVA和4000KVA.
1、现实际用量2800KW左右。
2、主变和200AH的直流屏可以用,
3、十路6KV出线左右
4、低压室主变1250KVA(主变有),12路出线
5、包括土建
6、总体要求达到中档设备,整个可靠性要求高!
这样一个新的变电所费用大致多少了,请高手给个大致价格了!
免费打赏
lingxuct
2008年11月10日 06:56:07
2楼
按楼主说法,只做开关柜基础后更换开关柜与保护。
开关柜带保护(平均)16W/台,土建考虑每平方米500吧(门窗需另加),上监控加20W。
回复
wutaixiong
2008年11月10日 09:18:19
3楼
35KV/10KV部分可以考虑用箱变,35KV的进线采用单电源进线和10KV出线部分采用中档国内元件,含保护估计价格在300万左右。低压室12路出线按照一般的水平估算大约15万左右。土建每平方按照800元算。大致应该就这么多!
回复
huihui8364
2008年11月10日 15:15:03
4楼
看来我们单位的他们做贵了!1000多万
回复
cof1627127308603
2021年07月24日 19:49:53
5楼
新建35KⅤ的变电站需要多大面积的消防站