学习安规遇到的问题,向大家请教。
fjq0000000
fjq0000000 Lv.2
2008年11月07日 14:58:42
来自于电站工程
只看楼主

安规种:4.4.3对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸,所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。 4.4.4对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或工作人员使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安接地线由工作人员自装自拆。在倒闸操作中,停母线(10.5kv)时,系统为双母线运行,在母联及各直配线(10条)的西刀闸位置都需要装设接地线么?

在停电后,按规定装设接地线后可能出现感应电时。个人保安接地线是否需要登入工作票中?如果不登入,又没有加挂地线,许可人怎么区分是使用个人保安接地线,还是需要加挂地线?
免费打赏
waw2006
2008年11月07日 20:53:38
2楼
我们这里采用的方法是检修人员不准自己携带接地线进入变电站,如果需要从变电站借用工作接地线(区别与操作的接地线),并且在相关工作票中登记,办理借用手续。可以自拆自挂。我是浙江的。

[ 本帖最后由 waw2006 于 2008-11-7 21:07 编辑 ]
回复
lingxuct
2008年11月08日 16:54:56
3楼
个人保安接地线是是登记在工作票的备注栏里,工作负责人在封票时,需要在备注栏的“现场电工自挂保安接地线”的后面,写清楚“现场电工自挂的保安接地线已拆除”。
回复
fjg20040612
2010年07月19日 21:39:28
4楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开