有关毛细管长度问题
xnwqzczl
xnwqzczl Lv.2
2008年11月06日 18:53:13
来自于制冷技术
只看楼主

原来的制冷系统中蒸发器长为9米,毛细管长为2.4米,压缩机是123w,冷凝器不变,现在想要改短蒸发器的长度到7米,我的制冷剂是R134A,请问毛细管要改多长?有没有公式能算,或者还需知道哪些条件?小弟多谢了

原来的制冷系统中蒸发器长为9米,毛细管长为2.4米,压缩机是123w,冷凝器不变,现在想要改短蒸发器的长度到7米,我的制冷剂是R134A,请问毛细管要改多长?有没有公式能算,或者还需知道哪些条件?小弟多谢了
免费打赏
xnwqzczl
2008年11月09日 19:29:07
2楼
请问有指教 的吗
回复
tecumse
2008年11月11日 11:59:42
3楼
有经验公式

长度比=内径比的4.6次方

不过你的蒸发器尺寸改了,充注量变了,这个公式也就没有用了

重新计算你的系统参数吧,需要专业软件