我单位有两台350kw的变压器,在配电室内并用,请问如何配电容柜,如何计算电容柜的电容量,计算方法,电容和负载还是电容和变压器的容量,请教如何计算,怎样才能和里,请各位高人指教.
我单位有两台350kw的变压器,在配电室内并用,请问如何配电容柜,如何计算电容柜的电容量,计算方法,电容和负载还是电容和变压器的容量,请教如何计算,怎样才能和里,请各位高人指教.
2楼
变压器并联运行供电局不会允许吧,另外,电容柜的容量应该根据负载的无功功率确定,和变压器的容量没有什么关系吧。
回复
3楼
我们单位特殊,因为场地我能建变电所,负载的无功功率是怎么来的,有应该怎么计算,能详细说说吗?
回复
4楼
上面写错了
我们单位特殊,因为场地不能建变电所,负载的无功功率是怎么来的,有应该怎么计算,能详细说说吗?
回复
5楼
先弄本《实用电工计算手册》,然后查看“负荷计算”部分,算出变压器低压侧所带负荷大小及性质,查出功率因数、同时率和需用系数,最后计算出无功功率,按你想要提高的功率因数计算所需容性无功,再最后就是设备选型。
回复
6楼
350KVA--一般取1/3补偿电容,就是120KVA
回复
7楼
这种算法好象不是很对,只是相近而已!
回复
8楼
就是一种估算方法
回复
9楼
两台主变并列运行电容补偿容量大约在240Kvar左右,分组自动投切比较经济;低压侧电压等级?负载是什么性质?有谐波吗?如有还要考虑滤波问题!
回复
10楼
什么性质的负载才有谐波?我也在弄配电房,主要负载是室外照明
我的是250KVA,电容补偿容量是75Kvar,那计算电流是多少?我不会算,该怎么算?
回复