别墅同层排水问题
chenjianlake
2008年11月04日 12:06:02
只看楼主

各位大虾 小弟最近做一别墅 部分卫生间是同层排水 根据规范 穿楼板管道需埋设套管,卫生间内套管顶部应高出装饰面50MM,卫生间装饰面下沉50MM,排水管为DN100的HDPE管 加上三通,排水横管底跟装饰地面至少需要200MM的距离,这样一来管道就无法掩埋,影响美观 请各位高手帮忙处处注意 小弟先谢过了

各位大虾 小弟最近做一别墅 部分卫生间是同层排水 根据规范 穿楼板管道需埋设套管,卫生间内套管顶部应高出装饰面50MM,卫生间装饰面下沉50MM,排水管为DN100的HDPE管 加上三通,排水横管底跟装饰地面至少需要200MM的距离,这样一来管道就无法掩埋,影响美观 请各位高手帮忙处处注意 小弟先谢过了
免费打赏
chenjianlake
2008年11月04日 12:15:09
2楼
没人看 自己先顶一下吧
回复
liosi
2008年11月04日 21:37:34
3楼
一般卫生间地面比同层其它房间地面低200MM 这样看来差不多:time:
回复
liosi
2008年11月04日 21:38:14
4楼
:handshake :victory:
回复
chenjianlake
2008年11月06日 17:25:20
5楼
现在只有50MM 如果做假墙隐蔽会影响卫生间空间 卫生间整体抬高也很别扭
回复
jiangli089
2008年11月07日 17:03:16
6楼
做吉博力同层排水系统,要求全部采用特殊的墙排式卫生器具,设靠近立管侧排地漏或是降板10~15公分做吉博力专用地漏
回复
chenjianlake
2008年11月11日 13:25:54
7楼
老板说 吉博力同层排水系统 是骗人的 不好意思
回复