本人做了一个小型影院,但是足有七米高的,采用风冷模块加风盘,在风盘的送风压力有限,很难达到效果,高位高手有没有什么好的办法。
本人做了一个小型影院,但是足有七米高的,采用风冷模块加风盘,在风盘的送风压力有限,很难达到效果,高位高手有没有什么好的办法。
2楼
用旋流风口
回复
3楼
楼主用风盘是错误的,影院一般楼顶很高~出风应该是下出风的,采用模块+组合式空气处理机组+风道~需要有专门的机房~新风系统都需要有的~
回复
4楼
楼主用错了东西,风盘的安装高度我的认知范围距地最高不超过4m。你这种情况有两个解决办法:1.采用吊顶空调机+旋流风口或喷口;2.风盘改为柜机侧送。
回复