急!高压与低压水冷机组的区别,欢迎讨论!
wylok2008
wylok2008 Lv.3
2008年11月03日 13:36:50
来自于中央空调
只看楼主

高压与低压水冷机组的区别现有一大型商场及住宅综合楼,有几个问题请教各位,1.高压与低压水冷离心机组在制造上有何不同要求吗?2.螺杆水冷机组能用高压的吗?为什么?多谢![ 本帖最后由 wylok2008 于 2008-11-3 19:53 编辑 ]

高压与低压水冷机组的区别
现有一大型商场及住宅综合楼,有几个问题请教各位,
1.高压与低压水冷离心机组在制造上有何不同要求吗?
2.螺杆水冷机组能用高压的吗?为什么?
多谢!

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2008-11-3 19:53 编辑 ]
免费打赏
wylok2008
2008年11月03日 19:51:41
2楼
我想把问题说的明白些。
现有2*2000RT+2*1000RT的水冷机组,采用离心机组,将用10KV高压供电。
另有2*300RT的水冷机组,采用螺杆机组,用380V常压供电。
请问,螺杆机组能用高压吗?
离心机组电机功率为多少时可用高压?
请大家参与讨论!
回复
liyufeng03
2008年11月03日 21:11:47
3楼
一般电机功率在500KW以上用高压,螺杆机组功率小,不用高压。
高压机组用高压电机,其他一样的,机组高一些,运输和安装要考虑这一点,还有机房要高一些。
项目很大,哪的?有机房图吗?能否发来看看。
回复
wylok2008
2008年11月04日 08:55:52
4楼
谢谢3楼的回答!
机房图现在还暂没有
回复
wylok2008
2008年11月04日 09:00:24
5楼
"电机功率在500KW以上用高压"请问有依据吗(哪本规范里有说明)
是我在JGJ16-2008民用建筑电气设计规范里,查到设备功率250kw以上宜用高压
另外300RT螺杆机组电机功率一般多少,在500KW以下吗,若在500KW左右,能用高压吗?(因为高压供电有很多优点),还是因为螺杆机组的调节方式不宜用高压?
回复

相关推荐

APP内打开