两个不同的火灾报警系统如何控制同一台消火栓泵
wenysu
Lv.5
2008年11月02日 22:07:48
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
本人遇到一改造工程,两个不通的业主共用一消防泵房,但是不同厂家的报警系统,请教如何实现。
本人遇到一改造工程,两个不通的业主共用一消防泵房,但是不同厂家的报警系统,请教如何实现。
免费打赏
leeman
2008年11月03日 11:21:00
2楼
消防泵控制柜要求有源的麻烦,无源的简单.
一般按标准图籍做的,留有多线和模块两个接点.无源的直接接到端子上.有源的,可以想办法接到消防泵控制柜启,停按钮上.