本人做一个体积6万方的展览楼,请问各位消火栓和喷淋系统都需要双水源吗?从市政引两条进水管到消防水池,出来必须是消火栓两条管线、喷淋两条管线吗?
本人做一个体积6万方的展览楼,请问各位消火栓和喷淋系统都
需要双水源吗?从市政引两条进水管到消防水池,出来必须是
消火栓两条管线、喷淋两条管线吗?
免费打赏
lytanxiaomin
2008年11月01日 15:35:18
2楼
双水源只是作为考虑是否做消防水池和做多大消防水池的问题,并非必须是双水源,单水源也可以,不过需要把室外消防用水也存进水池中。采用双水源是为了保证供水的可靠性,从这一角度讲,若考虑双水源的话,应该消火栓和喷淋都考虑。
回复
angie898
2008年11月01日 15:44:58
3楼
只是进水管是两条啊,不是说进去也是两条嘛。那不就乱了嘛。
6万方的工程,好大哦。什么时候我能接到就发了,嘿嘿。
回复
s292621669
2008年11月06日 12:57:26
4楼
室外双水源问题
回复