如果农村某区域最高每月用电2万度,平均每月用电约1.2万度,主要用于照明和生活,请教各位,可以如何计算出大致所需的配变容量?另外,农村地区的导线截面如何选择? 裸铝线每个平方毫米带多少总生活照明容量比较好(指不一定同时使用的电器的总容量)?
如果农村某区域最高每月用电2万度,平均每月用电约1.2万度,主要用于照明和生活,请教各位,可以如何计算出大致所需的配变容量?
另外,农村地区的导线截面如何选择? 裸铝线每个平方毫米带多少总生活照明容量比较好(指不一定同时使用的电器的总容量)?
2楼
关键是求取“最大负荷利用小时数”。根据地区发展、生活习惯等因素考虑,个人认为,每天可按8~18小时考虑,不妨取中间值12小时。
若按最高用电量来计算,则每天最高用电为2万度/30=680度;折算到“利用小时”,则求出计算负荷为680/12=57KW。因此100KVA的变压器基本足够了
回复
3楼
多谢解答,赞同! 只是最大负荷利用小时数比较难定,再说如果短时间集中负荷较大,主要还是要担心配变会不会超载的问题。。。
回复
4楼
12小时以及100KVA的容量,其实已有很大裕度;更何况油变具有很强的过载能力
回复
5楼
OK,如果实在是想知道最高负荷的活,那只有开展负荷实测了。。。
回复
6楼
我也是赞成用100KVA的变压器。1万2一月,则12000/30=400度,按照集中负荷用5小时,6点到10点算,可以得到约80KVA,用100或者120的。
回复
7楼
我所说的12小时(每天小时数),就是针对你的“最高负荷”来说的呀,还实测什么呢。或者说,最高负荷可以每天连续12小时运行,绝对足够了
回复
8楼
同意6楼的意见
回复