pkpm里底层柱的计算长度怎么取?是不是要从基础顶面算起?可是我们做上部结构时还不知道基础做什么啊怎么取值?虚心请教!!!
pkpm里底层柱的计算长度怎么取?
是不是要从基础顶面算起?
可是我们做上部结构时还不知道基础做什么啊
怎么取值?
虚心请教!!!
22楼
我用PKPM算框架的时候怎么没遇到要输入底层柱计算长度的问题,各位能讲解一下,什么情况要手动输入底层柱的计算长度啊?
回复
23楼
又学到了 东西 多谢了
回复
24楼
应该是取层高+室内地坪到基础顶的深度。
我看书上也是这么取的.书应该不会错吧.
回复
25楼
我们院是-底层层高+0.5米
回复
26楼
我们院是-底层层高+1米
回复
27楼
混凝土结构设计规范 GB 50010-2002
7.3 正截面受压承载力计算
第7.3.11条
框架结构各层柱的计算长度 表7.3.11-2
楼盖类型 柱的类别 l0
现浇楼盖 底层柱 1.0H
其余各层柱 1.25H
装配式楼盖 底层柱 1.25H
其余各层柱 1.5H
注:
表中H对底层柱为从基础顶面到一层楼盖顶面的高度;对其余各层柱为上,下两层楼盖顶面之间的高度。
基础较深时往往自室外地面以下+500MM到二层楼面的高度为计算长度(应在砌体结构上有这条)
实际设计中如果基础埋深较深时,往往采用基础梁顶标高提高到室外地面以下100MM,其下柱截面加大的作法改变底层的柱高.
回复
28楼
支持这种观点,因为考虑到土的嵌固.
但若有地质报告,且基础埋深小于1m时,按实际考虑
回复
29楼
规范上规定,对于基础埋深较大,取到基础梁就可以了
回复
30楼
多数情况下都是先取1米来算的。
回复
31楼
楼主设计上部前居然不知道基础怎么做,这有点不妥吧.一般大家都认可的是基础顶到二层楼面
回复