天正电气的导线截面计算对吗YJV 3*185+2*95窜SC80的管行吗???

天正电气的导线截面计算对吗
YJV 3*185+2*95窜SC80的管行吗???
zhym518518
2008年10月31日 13:17:24
2楼
不行,太小。得用G125
回复
dcs429
2008年11月01日 21:56:01
3楼
可以这样计算吗??我都计算不出来!用系统图计算出来的不是这种表示法!
回复
may
2008年11月03日 13:13:50
4楼
根据选择的 电缆截面查询管径其实就是查表,这个不会错的
另外,查询的 电缆截面是个参考值,你可以查看该型号电缆的 载流量,随时可 修改。
回复
fzhuokun
2008年11月06日 23:52:14
5楼
我也觉得天正计算不完善
回复
may
2008年11月07日 10:59:09
6楼


你觉得哪些有问题提出来咱们可以交流~~,使我不明了的 事情是简单的 查询管径其实就是录入的 手册数据,怎摸就成了 不完善了呢。
回复
chotter
2008年11月07日 13:03:49
7楼
:@ 楼主希望天正是个什么样的软件?? 只要输入平面图就能出来一套电气施工图纸吗? 那还要电气设计人员做什么呢? 软件只是提供了一个 平台, 上面有需要的各种规范,数据等等,但是具体问题的做法和判断调整还是要设计人来做的!!!
185的电缆,在直线段穿这管没有任何问题啊! 如果穿3个短距的弯,也许200的管子都不行。 这就是具体的例子了。
回复
wycnsky
2008年11月07日 16:53:59
8楼
楼上说的对,这些都是依据现场情况来定的,不可能定死一定用什么、用多大的。穿多大的管有相关规定你要参照执行
回复
qq.838863845
2008年11月08日 16:33:21
9楼
楼上说的对,这些都是依据现场情况来定的,不可能定死一定用什么、用多大的。穿多大的管有相关规定你要参照执行
回复
wushaoqing
2008年11月10日 22:04:28
10楼

同意楼上的说法。但是还是小一些的。
回复
xp9999xp
2008年11月12日 15:14:00
11楼
计算是没有问题的,算电缆外径50多一点,保护管管径按大于1.5D考虑,80SC管是可以的(80SC管内径大于80)。
回复