110kw锅炉引风电机,接线盒端有一相发热
xdsuehe
xdsuehe Lv.2
2005年03月26日 17:22:23
只看楼主

我单位有一台110kw锅炉引风电机,绛压启动,运行时电机接线盒端有一相发热(三相电流基本平衡)各个接点没有松动现象,而且就电机接线盒外,接电机负荷线热30公分,不知道什么原因,请教高人指点.

我单位有一台110kw锅炉引风电机,绛压启动,运行时电机接线盒端有一相发热(三相电流基本平衡)各个接点没有松动现象,而且就电机接线盒外,接电机负荷线热30公分,不知道什么原因,请教高人指点.
免费打赏
nlb
2006年08月07日 12:36:05
12楼
没有电流的那一相断路。
回复
lndlltb-01
2009年08月21日 16:12:04
13楼
我单位有一台110kw锅炉引风电机,绛压启动,运行时电机接线盒端有一相发热(三相电流基本平衡)各个接点没有松动现象,而且就电机接线盒外,接电机负荷线热30公分,不知道什么原因,请教高人指点.

都检查过没有问题,我怀疑是不是电机内部有问题
回复
d295967083
2009年08月22日 09:55:20
14楼
看发热的那一相靠接线柱下的一根电机进线是否压紧,如果它松了单压上面的螺丝是解决不了问题的。
回复