总工与设计人员的分歧,哪个更合理
chenhouhua
chenhouhua Lv.2
2008年10月30日 14:25:18
来自于纯水系统
只看楼主

设计人员的主流程:预处理--反渗透--脱碳塔--RO水箱--阳床--阴床--混床总工的主流程: 预处理--反渗透--RO水箱--阳床--脱碳塔--中间水箱--阴床--混床主要就是脱碳塔的位置不同,但第二流程多了相应的水箱和水泵,哪个更合理呢?

设计人员的主流程:预处理--反渗透--脱碳塔--RO水箱--阳床--阴床--混床

总工的主流程: 预处理--反渗透--RO水箱--阳床--脱碳塔--中间水箱--阴床--混床
主要就是脱碳塔的位置不同,但第二流程多了相应的水箱和水泵,哪个更合理呢?
免费打赏
northba_2009
2008年10月31日 09:49:20
2楼
总工也不一定都是对的~
回复
stifone
2008年10月31日 16:35:52
3楼
总工就是总工,脱完碳再进水箱,那对水箱的要求就高了,听总工的吧。
回复
shiningbing
2008年12月08日 11:51:30
4楼
总工的设计比较好用,我们工程设计一般都按总工的方案
回复
yongxun_guan
2008年12月09日 14:25:48
5楼
关键是要看,实际的效果了,!不懂,飘过
回复
mhsun
2008年12月14日 09:07:33
6楼
怎么混上的总工,是不是总工是老板啊?支持一下设计人员
回复
samehappy
2009年03月02日 15:12:52
7楼
看你进水情况.
总工的比较保守点.
回复
tantan
2009年03月03日 17:36:28
8楼
我看总工的方法比较可行,脱碳塔是应该放在阳阴之间的。
回复
lvshixinlsx1971
2009年03月06日 08:44:44
9楼
同意9楼,我们通常也是将脱气塔放在阳床后面
回复
03022133
2009年03月06日 15:11:36
10楼
同意3.9楼,我们通常也是将脱气塔放在阳床后面
回复
yanghui1981
2009年03月10日 15:11:57
11楼
总工的更合理,处理效果更好