22楼
真是学习啊
非常好
回复
23楼
回复
24楼
不行啊,三级钢的延性很差啊,变形不明显啊!
回复
25楼
按规范要求只可以使用HPB235的钢,也不提倡使用其他品种的钢筋。
但是如果受条件限制,必须使用HPB235以外的钢筋时,可在设计时将安全系数加倍。
和悬挑式脚手架固定一样,有些施工单位图方便随意性的用螺纹钢,其实三级钢的强度高、含碳量大、脆性大,容易发生不稳定情况:P
回复
26楼
不能用,规范要求用HPB235,三级钢含碳量高,延性差,容易发生脆性破坏。。
回复
27楼
现在高层电梯吊钩对受力要求很高的,有的要承受5吨荷载,一级港能否算得下来?不知是怎么解决这个问题的
另外电梯吊钩确实只是检修和更换电梯时采用的,谈不上承受动荷吧。
不过规范吊钩只能采用1级钢。很矛盾啊。。。。
回复
28楼
我个人认为:1、吊钩是在安装电梯电机时用的,不会有磨损和耐久性问题;2、规范的定了不能用在经常反复作用和动力作用下,如果设计用14mm一级钢,实际用20mm三级钢也不行的话就太教条了。就为了要所谓的征兆,非得去买市场上不好买的钢筋?能承受10吨的钢筋就能吊一个几百公斤的电机?能会有什么征兆?
回复
29楼
吊环必须使用未经过拉伸的HPB235级钢筋,HRB335和HRB400含碳高,脆性大,容易发生脆性破坏,故不得使用。
回复
30楼
电梯吊钩一般设计为1级钢,我还没有见过用2级和3级钢的,因为2级和3级钢容易脆断。
回复
31楼
三级钢本身就存在裂缝,吊钩之类的都是不允许用的
回复