SCB10-800KVA变压器到低压柜用单芯电缆VV-1*400怎样配
dkdg1983
dkdg1983 Lv.2
2008年10月29日 23:45:05
来自于变压器
只看楼主

SCB10-800KVA变压器到低压柜用单芯电缆VV-1*400怎样配作零线要多少线?怎样计出来吗?3*{2*{VV-1*400}}+1*{VV-1*400},对不

SCB10-800KVA变压器到低压柜用单芯电缆VV-1*400怎样配
作零线要多少线?怎样计出来吗?
3*{2*{VV-1*400}}+1*{VV-1*400},对不
免费打赏
lxx297537449
2008年11月01日 18:46:59
2楼
800KVA的输出电缆选择起码要:3*3*(400)+2*300直埋用YJV22,明敷用YJV就可以了.如三相五线TN-S就再加一根400接PE了.