.设计时应注意的建筑构造 a.坡屋面瓦面做法分挂瓦及贴瓦,以前设计时往往采用预制F形或L形挂瓦条挂瓦, 其大样如下附图,现在坡屋面多采用现浇,所以预制挂瓦条就不多谈了. 在现浇屋面 上贴瓦或挂瓦对结构来说区别不大,要注意的是建筑构造中的防水与保温层做法. 若按中南图集中简易做法,在混凝土屋面板上仅有一层隔热防水膏,其防水耐久性及 隔热性能均不详,按西北(华北)图集,在混凝土屋面板上有一层保温层,保温做法较好.
a.坡屋面瓦面做法分挂瓦及贴瓦,以前设计时往往采用预制F形或L形挂瓦条挂瓦,
其大样如下附图,现在坡屋面多采用现浇,所以预制挂瓦条就不多谈了. 在现浇屋面
上贴瓦或挂瓦对结构来说区别不大,要注意的是建筑构造中的防水与保温层做法.
若按中南图集中简易做法,在混凝土屋面板上仅有一层隔热防水膏,其防水耐久性及
隔热性能均不详,按西北(华北)图集,在混凝土屋面板上有一层保温层,保温做法较好.
防水层及保温层的设置主要是牵涉到现浇混凝土板裂缝控制,这一点在后面讨论.个人
认为,在造价允许情况下应尽量建议建筑师设置防水层及保温层.
b.坡屋面的坡度一般均要求小于当地最小日照角,坡度的大小牵涉到现浇支模时支模形式
及浇筑混凝土的施工方案.在设计时还应注意在图纸上注明所标注的钢筋间距及负筋长度是
指水平投影长度还是实际长度,当坡度较大时,要注意加密分布筋间距.
2.砖混结构中坡屋面构造
a.坡屋面部分计算层高为其坡高的一半, 当坡屋面下有平屋面搁板时,只需注意规范对
总高的限制,若无平屋面搁板,应注意其顶层层高为 坡脚下层高+坡高/2)<4.0m(多孔砖限值)
安审时对此项控制较严,若按新规范则要小于3.6m.无搁板时要设双层圈梁,其水平圈梁与
坡屋面圈梁分开浇筑,大样可参考后附文件.
b.双坡硬山或悬山屋面构造与平屋面做法接近,不过在造型上稍嫌单调,近来建筑师
都爱选用歇山,四坡,六坡或其他一些构造更为复杂的坡屋面形式.在结构的图纸表达上
仅使用平面图,剖面图已不足已表示清楚,附图是一个典型的六坡屋面梁布置示意图(取自
实际工程图).图示结构形式为标准的梁板体系,在凸凹折角处均设梁,结构传力较明确,
但在实际施工中支模复杂.这里稍讲一下应注意WL1梁宜向左偏移半梁宽,以避免WL2,WL3梁
交于一点,不易插筋.WL1梁梁宽宜取300~350.WL4梁为外纵墙阳台上口封梁,上部要砌筑240
墙体至坡屋面板底,WL6梁为顶层阳台挑梁,此梁同样存在墙内段与挑出段要分开浇,因此亦可
将此梁改为折梁.后附为WL1~WL6模板图(配筋已删除).
c.完全按梁板体系处理坡屋面对施工及设计都较复杂,当然可对其加以简化.在凸凹折角处,
当角度较小时,可考虑板的平面刚度,在折角处均设暗梁即可,具体可详羊兄的有关贴子,这里
就不详述了.(其实本人也倾向于这种设计方法).
d.坡屋面老虎窗可视其大小采用设梁,或直接用折板处理.老虎窗立板因需双面支模,板厚
不可取得太小,通常可取120mm,d6@200双层双向配筋.
3.框架结构中坡屋面构造
a.当坡屋面为双层屋面时,应注意坡脚处净高>1m,以免施工时无法支模,当无平屋面时,应注意
填充墙高度,若>4m时可设水平拉梁一道.
b.坡屋面梁不宜采用梁平法表示,其梁加密区长度,负加筋长度,梁钢筋锚固做法应采用梁
详图表示.框架坡屋面的复杂程度取决于柱网的布置形式,本人手上的都较简单,就不上贴了.
4.坡屋面现浇结构施工
a.当坡屋面坡度<30(有观点认为26)时,一般采用单面支模,即在支底模,绑钢筋后,将塌落度较小
的混凝土拍到模板上,用振动棒稍加振捣后,再将滑移下坠(为防止下滑,可每隔1.5m设一道横挡)的
混凝土刮道上面去,最后用手提小型平板振动器稍加振捣.此法受坡屋面坡度大小,模板光滑程度,
塌落度大小影响,因其无法正常振捣,浇筑质量不易保证.
b.当坡屋面采用双面夹板支模时,一般分段在外侧模板上开500x500浇筑洞口,并采用细石混凝土,
设计时应注意加大板厚(>120),否则钢筋密集,不易振捣.此种方法浇筑质量较好
5.坡屋面裂缝控制
a.坡屋面表面积较平屋面大,其迎光面日光集度较高,当坡屋面板厚较大时,因板面上下温差影响
易产生裂缝,因此,坡屋面板上部宜设置保温层,伸缩缝间距也宜减小,当无法设上下通长的伸缩缝时,
可在屋面处单独设缝,后附有参考大样.
b.屋面折角为应力复杂处,两边板上部钢筋应锚固于折角处梁或暗梁内.