只看楼主

本公司电柜无功补偿电容失效,需更换。在电力补偿方面,本人菜鸟:), 在此请教各位坛友:1.如附件所示,原有电容为法国阿尔卑斯(ALPES),鉴于成本考虑,决定采用国产电容;还需考虑安装尺寸; 电容外观尺寸:220(长)×170(宽)×270(高),请大家提供类似可替换的国产电容。2.无功补偿电容容量计算,是不是以变压器容量的30%来计算? 也就是说本公司1600KVA的变压器(10KV/0.4KV),无功补偿总电容容量在1600×0.3=480KVAR;

本公司电柜无功补偿电容失效,需更换。

在电力补偿方面,本人菜鸟:), 在此请教各位坛友:
1.如附件所示,原有电容为法国阿尔卑斯(ALPES),鉴于成本考虑,决定采用国产电容;还需考虑安装尺寸;
电容外观尺寸:220(长)×170(宽)×270(高),请大家提供类似可替换的国产电容。
电容全貌.JPG
铭牌.JPG

2.无功补偿电容容量计算,是不是以变压器容量的30%来计算?
也就是说本公司1600KVA的变压器(10KV/0.4KV),无功补偿总电容容量在1600×0.3=480KVAR;
但公司无功补偿柜设计电容总容量总共才300KVAR(50KVAR,6组),是不是设计容量不够?:L

[ 本帖最后由 liye_10 于 2008-10-29 13:59 编辑 ]

电容全貌.JPG


铭牌.JPG

免费打赏
liye_10
2008年10月29日 14:01:35
2楼
为什么上传不了图片,显示不出来呀!

[ 本帖最后由 liye_10 于 2008-10-29 14:03 编辑 ]
回复
tujunt10
2008年10月30日 11:54:40
3楼
不懂就请专业的公司帮你搞啊!不要自己搞,花了钱,结果罚更多的钱就惨了!
回复
cuiyongpeng604
2008年10月30日 13:06:07
4楼
1.现在国产电容质量还可以,我们用过来恩伟业的,至今没有出现过质量问题
2.你电容量的计算要参考你设备容量,如果有产生谐波的设备,要考虑滤波.
3.我看你们电容器的额定电压是400V,建议选择额定电压450V的
回复
sshch2001
2008年10月30日 14:12:04
5楼
国产电容都还可以的,如桂林电容器,无锡也有几家