避雷网接地的问题
yam
yam Lv.5
2008年10月29日 10:20:37
只看楼主

我做一个20层的办公楼,采用联合接地,竖向利用柱钢筋作引下线,且每层利用圈梁内主筋作均压环。施工队提出:大楼内主要采用三级钢,并采用直螺纹连接,在柱子和圈梁内遇到直螺纹连接都要有焊跨接,钢筋经过高温焊接后质量会收到影响,问应该怎样处理?

我做一个20层的办公楼,采用联合接地,竖向利用柱钢筋作引下线,且每层利用圈梁内主筋作均压环。施工队提出:大楼内主要采用三级钢,并采用直螺纹连接,在柱子和圈梁内遇到直螺纹连接都要有焊跨接,钢筋经过高温焊接后质量会收到影响,问应该怎样处理?
免费打赏
lingxuct
2008年10月29日 12:07:37
2楼
“钢筋经过高温焊接后质量会收(受)到影响”?
哪个高层建筑的钢筋不焊的?!
回复
chinawbllove
2008年10月29日 12:20:37
3楼
钢筋都是焊接呀!焊接要达标不能影响主筋强度。:victory: :victory:
回复
yhfdch_88
2008年10月29日 13:32:43
4楼
网格到底做多大合适啊?
回复
yam
2008年10月29日 13:43:10
5楼


就是啊,以前也一直是这种做法(焊接),我也是第一次碰到有人提出这样的问题
回复
yam
2008年10月29日 14:19:07
6楼
问过结构专业了,水平接地网与垂直相交部分不用焊接(因为焊接是会影响钢筋强度),而是用套筒方法连接。
回复
xiazyia
2008年10月29日 16:47:31
7楼
规范规定,绑扎就可以了的.何必一定要焊接呢,有规范吗?
回复
chen22381358
2008年10月30日 10:10:00
8楼
GB50303—2001
25.2.1 钢制接地线的焊接连接应符合本规范第24.2.1条的规定,材料采用及最小允许规格、尺寸应符合本规格第24.2.2条的规定。
24.2.2 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合表24.2.2的规定:

表24.2.2最小允许规格、尺寸



种类、规格及单位
敷设位置及使用类别

地上
地下

室内
室外
交流电流回路
直流电流回路

圆钢直径(mm)
6
8
10
12

扁钢
截面(mm2)
60
100
100
100

厚度(mm)
3
4
4
6

角钢厚度(mm)
2
2.5
4
6

钢管管壁厚度(mm)
2.5
2.5
3.5
4.5


说明:

24.2.2 热浸镀锌层厚,抗腐蚀,有较长的使用寿命,材料使用的最小允许规格的规定与现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169相一致。但不能作为施工中选择接地体的依据,选择的依据是施工设计,但施工设计也不应选择比最小允许规格还小的规格。

依据以上规范要求:结合现场施工情况,一般选用圆12钢筋用作避雷系统连接焊接是无可非议的。至于什么结构专业说焊接影响钢筋强度那是无知之谈,请问结构大梁钢筋焊接就不行吗,只是焊接要达到规范要求而己,比如焊接不得咬肉等。