此大堂为1-4层共享空间,顶为玻璃幕,顶最高处是17m,低处为10m。我想用大功率金卤灯,顶最高处是17m,这段区域用500W金卤灯,低处为10m, 这段区域用300W金卤灯,灯具用空开控制。我想让照度随着楼踢踏步的高度变化使整体照度均匀。用理正软件计算:顶和墙的反射系数为0.1,照度补偿系数为1.4此大堂190-91 LX1.不知顶和墙的反射系数照度.补偿系数为该取多少?2.此大堂用多少W的金卤灯。

此大堂为1-4层共享空间,顶为玻璃幕,顶最高处是17m,低处为10m。
我想用大功率金卤灯,顶最高处是17m,这段区域用500W金卤灯,
低处为10m, 这段区域用300W金卤灯,
灯具用空开控制。
我想让照度随着楼踢踏步的高度变化使整体照度均匀。
用理正软件计算:
顶和墙的反射系数为0.1,照度补偿系数为1.4
此大堂190-91 LX
1.不知顶和墙的反射系数照度.补偿系数为该取多少?
2.此大堂用多少W的金卤灯。
3.哪位有金卤灯瓦数与Lm数据资料?能否传上。
qhdhdx@126.com

1111798538189.jpg

免费打赏
qhdhdx
2005年03月26日 08:54:51
2楼
好象有个贴子曾讨论过金卤灯照明的问题
回复
qhdhdx
2005年03月26日 08:57:24
3楼
有300-500W金卤灯,灯具外形象明装筒灯
回复
qhdhdx
2005年03月26日 08:58:32
4楼
ww
回复
zhenlongshan04@co163
2005年03月26日 11:28:36
5楼
反射系数应该能查得到,相应的计算可以用手算,至于金卤灯很多厂家都会有的
回复
qhdhdx
2005年03月26日 12:47:24
6楼
顶是玻璃幕墙,这种情况的反射系数是多少?
做这种电气图要注意哪几点?
我就怕照度不够。
回复
zzwyy
2005年03月26日 17:24:09
7楼
金卤灯的显色指数不高!Ra=65左右,可采用金卤灯+高显色钠灯的混光灯,其显色指数接近80.
大堂17m处可采用较大功率的混光灯400W+250W,10m处可采用较小功率的混光灯250W+150W.
普通玻璃的反射率为0.09
回复
zzwyy
2005年03月26日 17:24:40
8楼
^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^

工程名称 : x
项 目 : y
计算地点 : z

场所类别 : 客运站照明-高档候车(机、船)室、中央大厅、售票大厅、行李认领、到达大厅、出发大厅

---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《汽车客运站建筑设计规范》JGJ60-99
3 : 《铁路旅客车站建筑设计规范》GB50226-95

----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《照明设计手册》北京照明学会
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《21世纪建筑电气设计手册》朱林根

------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 200; CIE : 200; 计算取值 = 200.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0; 计算取值 = 0
维护系数K; GB50034-2004 : 0.70
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤22
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = -; 目标值 = -; 取值:现行值


--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : -
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:建筑灯具与装饰照明手册:一般采用开启式吸顶灯具
特殊要求 GB50034-2004 : -

---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=20.00(m) ; 宽=10.00(m) ; 面积=200.00(平方米) ; 高=17.00(m) ; 灯具安装高度=17.00(m)

--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=200.00; 有效空间反射比ρc=0.09
其中:
   顶板1: 普通玻璃:ρ=0.09 面积= 200.0平方米
二: 室空间: 总面积=1020.00; 平均表面反射比ρw=0.09
其中:
   墙面1: 普通玻璃:ρ=0.09 面积= 1020.0平方米
三: 地空间: 总面积=200.00; 有效空间反射比ρf=0.65
其中:
   地板1: 浅粉白色塑料墙板:ρ=0.65 面积= 200.0平方米

------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-TH12 0.0403 36.58 36 1 200.00

--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-TH12; 名称: 防眩罩方形金卤高显钠吊装混光灯
性质: 室内投光灯 分类: A2 光通量(lm): 57000 效率: 0.68
使用的光源: ED玻壳金卤灯+高显色钠灯 功率: 400+250 色温(K): 3200 显色指数: 77
镇流器: 节能型电感镇流器 频闪效应: 频闪 噪音等级(dB): ≤50
防护等级: IP20 遮光角(度): 35.00 距高比A: 2.00 距高比B: 2.10
额定电压(V): 220 额定电流(A): 3.21 总功率(W): 706.00 功率因数: 0.90
尺寸: 长(m): 600 宽(m): 485 高(m): 615 重量(kg): 20.00
发光面积(平方米): A1=0.2910 A2=0.0000 A3=0.0000
回复
zzwyy
2005年03月26日 17:27:21
9楼
长=20.00(m) ; 宽=10.00(m) ; 面积=200.00(平方米) ; 高=10.00(m) ; 灯具安装高度=10.00(m)

二: 室空间: 总面积=600.00; 平均表面反射比ρw=0.09
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 600.0平方米
1 WYY-TH11 0.3386 7.58 8 1 200.00

--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-TH11; 名称: 防眩罩方形金卤高显钠吊装混光灯
性质: 室内投光灯 分类: A2 光通量(lm): 32750 效率: 0.68
使用的光源: ED玻壳金卤灯+高显色钠灯 功率: 250+150 色温(K): 3200 显色指数: 77
镇流器: 节能型电感镇流器 频闪效应: 频闪 噪音等级(dB): ≤50
防护等级: IP20 遮光角(度): 35.00 距高比A: 2.00 距高比B: 2.10
额定电压(V): 220 额定电流(A): 1.99 总功率(W): 438.00 功率因数: 0.90
尺寸: 长(m): 450 宽(m): 440 高(m): 497 重量(kg): 16.00
发光面积(平方米): A1=0.1980 A2=0.0000 A3=0.0000
回复
qhdhdx
2005年03月26日 19:11:53
10楼
你使用的照度软件算的吧?什么照度软件?
我曾下过照度软件,不好使用,是试用版。
你有好的吗能寄给我吗?油箱qhdhdx@126.com
回复
zzwyy
2005年03月26日 20:53:40
11楼

我用的是"旺元照明设计软件"具体功能见"结合新标准的照明设计软件诞生"或建筑电气杂志2005.1
如果你有兴趣,可以与我联系!