求教滤料层厚度的设计
gzchenhongsong
2008年10月27日 10:21:33
只看楼主

:L 设计了一座滤池,采用的是双层滤料,按室外给水设计规范(2006版),上层无烟煤采用的厚度是400mm,下层石英砂采用的是400mm,但是老总说新的水质标准出来后,水质要求提高了,要按新标准设计,滤料层厚度要增加,可是找不到新的标准,也找不到滤料层厚度增加的有关参考资料。请求大家帮帮忙,提供些相关的参考资料和建议,谢谢。

2008年10月27日 14:56:56
2楼
请各位高手出手相救啊!:handshake
回复
thl007
2008年10月27日 16:14:45
3楼
最直接的方法——问老总。

从来就没听说过因为这要求而增加滤层厚度,孤陋寡闻。
回复
gzchenhongsong
2008年10月28日 17:06:13
4楼
不是我问老总,是老总要问我,呵呵。。。:lol
回复
stonepush
2008年10月31日 13:35:15
5楼
并不是说滤层厚度增加了,出水水质也能变好的,我觉得按现有的厚度也是可行的,主要是要保证进滤池水的浊度在3度以下,及合适的滤速就行了
回复
huangzhimin
2008年11月02日 11:15:32
6楼
水质要求提高 / 颁布新的水质标准 / 相应修编室外给水设计规范(GB50013-2006)/ 双层滤料厚度可按新规范要求选用(上层无烟煤厚度是400mm,下层石英砂厚度是300~400mm) / 注重设计滤速的采用(可按不同地区和当地实际情况而定),按设计规范要求(9~12m/h),一般北方取下限值,南方取上限值。
回复
chinagpszx
2008年11月03日 13:50:07
7楼
水质标准提高了,设计滤速的时候可以更保守一点了。
回复
mengyan197206
2008年11月03日 14:35:08
8楼
北京九水厂,单层无烟煤均质厚度1.5米。欧美d/L比1200到1500。
回复
atp85
2008年11月09日 12:08:56
9楼
请问你处理的是哪方面的污水,到目前为止我只接触过一种滤池,砂滤池,一般池子净尺寸为3000×3000×4000,整个滤料层一般高1600,其中最上层为600mm厚的石英砂,往下为按级配粒径逐渐增大的沙粒、卵石。池子为上进水下出水,滤速为8——12m/h。
回复
mengyan197206
2008年11月09日 18:33:43
10楼

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
nongweiwen
2008年11月12日 16:56:27
11楼
室外给水设计规范(GB50013-2006)已是最新的规范了,双层滤料厚度可按新规范要求选用(上层无烟煤厚度是400mm,下层石英砂厚度是300~400mm) / 你所选已是最大了,主要是设计滤速的采用,按设计规范要求(9~12m/h),可取下限值。
回复