高层住宅地暖设计的一个问题
zhzh0218
zhzh0218 Lv.2
2008年10月25日 20:48:11
来自于采暖供热
只看楼主

最近做一个18层的塔式住宅,每层8户,我打算在管井内设一分、集水器,分成8个回路分别接各用户的室内分、集水器,可计算管井内分、集水器的管径发现:我找不到管径计算依据,规范说户内分、集水器的管径按断面流速不超过0.8m/s计算,可如果管井内分、集水器按0.8计算得出的管径比立管的计算管径要小很多,另外这种分、集水器如何制作?请有经验的大侠们多多赐教!!

最近做一个18层的塔式住宅,每层8户,我打算在管井内设一分、集水器,分成8个回路分别接各用户的室内分、集水器,可计算管井内分、集水器的管径发现:我找不到管径计算依据,规范说户内分、集水器的管径按断面流速不超过0.8m/s计算,可如果管井内分、集水器按0.8计算得出的管径比立管的计算管径要小很多,另外这种分、集水器如何制作?请有经验的大侠们多多赐教!!
免费打赏
flier_01
2008年10月25日 21:47:10
2楼
好多规范上说的分集器流速是针对热力或制冷机房里的大管径的
用于这种小管径不合适
我觉的按相对流速或相对比摩阻比较适合
意思是这样的
设置分集水的目的是主要均衡各支路的压力
那就要求水在分集水器应该有比正常管路更小的流速和比阻
个人觉得其比阻小于所在管路的正常比阻的1/10或1/5合适
回复
lgytrane
2008年10月27日 15:37:03
3楼
2楼说的有道理,同意
回复
zhzh0218
2008年10月27日 20:35:05
4楼
请问,有成功案例吗?